[工程设计与设备选型] 阳性室的生物安全柜的排风设计要求?

[复制链接]
药徒
发表于 2016-7-21 09:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
因为我们的IIA2级生物安全柜是从阳性室内采风,全排对洁净空气消耗量非常大,对房间压差造成很大影响,所以只是30%直排,70%空气经生物安全柜自带的高效过滤器过滤后排到室内,然后阳性室内的空气全排,这样行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 10:32:37 | 显示全部楼层
你这样的话生物安全柜的意义就不大了吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-22 05:42:32 | 显示全部楼层
A2的国标就是70%排,不然就不是A2了,有的生物安全柜排风是排到室内的,不影响室内压差。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-22 08:59:15 | 显示全部楼层
309187041 发表于 2016-7-22 05:42
A2的国标就是70%排,不然就不是A2了,有的生物安全柜排风是排到室内的,不影响室内压差。

关键是有咨询公司的专家说做阳性对照的生物安全柜要全排出,不能回到阳性室内。不知道这是不是硬性规定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-22 16:43:15 | 显示全部楼层
乌江鱼0108 发表于 2016-7-22 08:59
关键是有咨询公司的专家说做阳性对照的生物安全柜要全排出,不能回到阳性室内。不知道这是不是硬性规定。

你们咨询公司说的依据应该是“第二十二条 有菌(毒)操作区应当有独立的空气净化系统。来自病原体操作区的空气不得循环使用;来自危险度为二类以上病原体操作区的空气应当通过除菌过滤器排放,滤器的性能应当定期检查。”,说的是HVAC,生物安全柜应该根据你的生物危害等级选择不同级别的生物安全柜,这个根据WHO或GB,如果你选的100%排风,那么你至少要选B2的安全柜。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:07:01 | 显示全部楼层
309187041 发表于 2016-7-22 16:43
你们咨询公司说的依据应该是“第二十二条 有菌(毒)操作区应当有独立的空气净化系统。来自病原体操作区 ...

明白了,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-25 13:55:48 | 显示全部楼层
乌江鱼0108 发表于 2016-7-25 09:07
明白了,谢谢。

我说的不一定对,只是一个思路,共同讨论。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 20:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表