蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 天国的女儿
收起左侧

[设施设备] 纯化水系统设计问题咨询

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-26 11:08:17 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2016-6-25 10:51
呼吸器下一般安装手动隔膜阀,拆呼吸器时要关了。这时滤芯可以到洁净室去换,来去的路上把进出口保护好, ...

呼吸器下安装手动隔膜阀,第一次听说。赞成您的观点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-30 10:09:06 | 显示全部楼层
非常感谢非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-30 11:14:36 | 显示全部楼层
1、纯化水机有中间水箱好处是清洗RO膜和EDI方便  弊端是增加污染风险  中间储罐不能用臭氧 对RO膜有氧化风险 可用巴士消毒或者氢氧化钠消毒   2、二级反渗透浓水建议排掉 EDI浓水可以回收    3、不能排空,只能排放到最低液位 事实上巴氏消毒无法排空
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-1 09:49:18 | 显示全部楼层
听大家讨论也是受益非浅啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-1 23:33:52 | 显示全部楼层
天国的女儿 发表于 2016-6-26 11:08
呼吸器下安装手动隔膜阀,第一次听说。赞成您的观点。

没有必要,每一毫升水里面可以有100个细菌,你觉得需要把呼吸器安装进行如此严格的控制吗?
GMP的原则是不管你如何实施,可以验证得到正确的结果就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-3 14:02:18 | 显示全部楼层
中间水箱问题:中间水箱存储的是一级RO膜的产水,RO膜一级和二级是分开的,就算是一级RO加EDI那也不是串联在一起的,没有中间水箱一级反渗透出来的水怎么到二级反渗透或EDI?就算能到二级,那你计算过一级和二级的产能吗?有考虑过能源节约嘛?中间水箱干有条件就消毒没条件定期清洗就好了。
排水防倒吸问题:排水阀后加个U型弯就好了,再说一般不都是两个阀门吗?罐底阀和排水阀。
不合格水回用问题;二级浓水为了节能一般都会回收到原水箱,分配管路里电导率不合格的水回收到中间水箱或是原水箱,在回水管路装电导探头和电动三通阀就好了啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-5 16:49:07 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2016-6-25 10:51
呼吸器下一般安装手动隔膜阀,拆呼吸器时要关了。这时滤芯可以到洁净室去换,来去的路上把进出口保护好, ...

这样的做法属于是常规做法吧

点评

是的。  详情 回复 发表于 2016-8-8 11:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-5 16:56:25 | 显示全部楼层
楼主的提问新出很多专家啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-5 17:03:25 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-6-23 14:22
第一个问题:单独的双级反渗透现在一般是无水箱的!有水箱就会有污染要清洗,增加水箱,会增加高压泵、水箱 ...

第二个问题,安装防止倒灌措施是加个止回阀吗还是什么措施,因为没有看到加这些措施的,方便说下你们是采取什么措施的吗

点评

排水管道末端设计成U形管道即可解决该问题。甚至在U形管道底部安装一个排水口。制水时打开,排空时关闭。  详情 回复 发表于 2016-8-15 13:56
排水管道末端设计成U形管道即可解决该问题。  详情 回复 发表于 2016-8-15 13:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-8 11:25:07 | 显示全部楼层
独自等待 发表于 2016-8-5 16:49
这样的做法属于是常规做法吧

是的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-15 13:53:27 | 显示全部楼层
独自等待 发表于 2016-8-5 17:03
第二个问题,安装防止倒灌措施是加个止回阀吗还是什么措施,因为没有看到加这些措施的,方便说下你们是采 ...

排水管道末端设计成U形管道即可解决该问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-15 13:56:01 | 显示全部楼层
独自等待 发表于 2016-8-5 17:03
第二个问题,安装防止倒灌措施是加个止回阀吗还是什么措施,因为没有看到加这些措施的,方便说下你们是采 ...

排水管道末端设计成U形管道即可解决该问题。甚至在U形管道底部安装一个排水口。制水时打开,排空时关闭。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-14 08:39:20 | 显示全部楼层
天国的女儿 发表于 2016-6-26 11:08
呼吸器下安装手动隔膜阀,第一次听说。赞成您的观点。

一般都是这么做,有些厂家问了省钱给省掉了而已
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 20:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表