蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11730|回复: 15
收起左侧

[空调系统] 空调系统空吹怎么吹?你们的空吹有意义吗?

[复制链接]
药生
发表于 2016-6-3 11:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家都知道空调系统工程在高效安装前要进行系统空吹,但是怎么空吹才有意义?
1. 空吹压力太小。就算是满频运转空调机组,所有送风阀门都全开,风管的压力还是会小于装高效后的压力,也就是说全压一定,安装高效后动压受高效阻力减小,而静压增大,这时管壁上的部分灰才会脱落,正确操作方法是关闭三分之二的支管送风阀门,人为降低动压,增大静压,以达到吹扫的目的
2. 系统压力过大。因为没有进入调试阶段,有的施工人员降新风阀门开很大,洁净房间对外的压力很大,首先是没有必要,其次是有顶开房盖的风险,实际对外正压20帕左右就够用了

突然想到的,也不知道对不对,拿出来和大家讨论一下,欢迎大家指正和补充
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-21 16:55:21 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-6-21 15:34
学习了,请教一下,以您的经验,一般开到什么开度合适?
理论上还是阀门全开的时候动压最大,对吗?阀门 ...

初次调试一般都先把送风总管上的调节阀处在一半左右的开度,后面再慢慢将风量调到设计值。如果送风总管全开,风管系统阻力较小,运行风量可能远大于设计值,导致风机电机轴功率超标过载烧掉(当然如果电机选配的较大就没事了,不过浪费罢了)。
至于每个房间送风支管的调节阀开度不同,是根据房间风量的多少调试得到的,且这些阀门调试完成后一般是不去改变开度的。
阀门全开,风阻小,风量大,流速大,动压高,静压低,反之则反之。
传递窗的小风机和空调风机不是同类型的,插个220V插座都可以运行,这种小设备如果还过载,直接找供货商问责吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-27 14:32:20 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-6-22 08:51
运行风量可能远大于设计值,导致风机电机轴功率超标过载烧掉
这句不是很懂,请教一下
1. 送风总管全开就 ...

不敢当。
针对1和2,管道沿程和局部阻力当然存在,但阀门全开时该阻力一般比风机的设计风压小很多(很多风机选配的风压余量是偏大的),导致风机在阀门全开时的实际风量远大于设计风量(这个结合风机性能曲线就容易了解)。风机的轴功率是跟风量、风压成正比的,而增加的风量比例大于减少的风压比例,则风机的实际运行轴功率就大于设计轴功率了(即过载)。设计中可能把电机选配放大一档,以避免出现这种情况。但调试时还是应该合理操作。
针对3,低频启动风机的方法当然可取。不过有一点,如果把阀门全开,那么该阀门只有调小功能,而如果阀门处于半开,则调节上可小可大。
个人浅见,谨供参考。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-3 11:27:15 | 显示全部楼层
管路长的话,是不是可以分段空吹呢?

点评

分段的可行性太难了,如果憋住了,所有管壁受力应该差不多把  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:40
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-6-3 11:36:45 | 显示全部楼层
静压大了,风口吹破皮,管道里的灰还是巍然不动!

点评

就是这个意思,总的来说就是要憋压吹才可能有效果  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:38
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-6-3 13:38:40 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2016-6-3 11:36
静压大了,风口吹破皮,管道里的灰还是巍然不动!

就是这个意思,总的来说就是要憋压吹才可能有效果

点评

非也,憋压,不等于流速,你把口扎小了,只是增加了风口的空气流速,管道内照旧!  发表于 2016-6-12 07:44
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-6-3 13:40:11 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2016-6-3 11:27
管路长的话,是不是可以分段空吹呢?

分段的可行性太难了,如果憋住了,所有管壁受力应该差不多把

点评

吹扫只是一方面,关键是风管制作和安装过程中要进行脱脂、清洗、密封。确保风管内部相对干净,如果前面的没有做好,再大的风压也不行。  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:15
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-3 15:15:38 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-6-3 13:40
分段的可行性太难了,如果憋住了,所有管壁受力应该差不多把

吹扫只是一方面,关键是风管制作和安装过程中要进行脱脂、清洗、密封。确保风管内部相对干净,如果前面的没有做好,再大的风压也不行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-17 15:35:11 | 显示全部楼层
“人为降低动压,增大静压,以达到吹扫的目的”这个理解有误。空吹是依靠空调系统内空气达到一定流速,带走系统中的灰尘脏物,流速越高动压越大,静压越小。静压在阀门关死时时最大的,此时动压为0,静压等于全压。
空吹是不可以阀门全开的,有可能导致风机电机过载烧毁。空调风机调试启动前都先把送风阀门关死,再慢慢打开到合适开度,以免电机过载。

点评

学习了,请教一下,以您的经验,一般开到什么开度合适? 理论上还是阀门全开的时候动压最大,对吗?阀门全开的时候,只有送回风管道很短的时候才会发生过载啊,传递窗的风机运行是什么原理,怎么避免过载?  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:34
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:34:42 | 显示全部楼层
冰心一片 发表于 2016-6-17 15:35
“人为降低动压,增大静压,以达到吹扫的目的”这个理解有误。空吹是依靠空调系统内空气达到一定流速,带走 ...

学习了,请教一下,以您的经验,一般开到什么开度合适?
理论上还是阀门全开的时候动压最大,对吗?阀门全开的时候,只有送回风管道很短的时候才会发生过载啊,传递窗的风机运行是什么原理,怎么避免过载?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-6-22 08:51:34 | 显示全部楼层
运行风量可能远大于设计值,导致风机电机轴功率超标过载烧掉
这句不是很懂,请教一下
1. 送风总管全开就会发生电机轴过载吗?管道距离阻力和弯头变径阻力是因为太小了没有起到作用吗?
2. 电机轴过载烧掉的原因是什么?因为风机转动过快,与电机轴不匹配吗?
3. 我调试的时候都是阀门开到最大,然后低频启动风机,这样调出来的系统频率较低就可以实现设计风量,而如果先关阀门再调试,势必造成系统的阻力增加,最后的频率肯定要增加,请问一下老师我的想法错再哪里?

我是半路出家,很多原理一知半解,希望老师能不吝赐教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-27 12:24:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 xufe_2004 于 2016-6-27 12:26 编辑

觉得空吹所有阀门开一半比较好,我的感觉是就空吹而言还是需要一定的风速,且开一半有利于调试。对这个不是很懂,但隐隐约约觉得
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-14 03:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表