蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6590|回复: 8
收起左侧

[施工改造] 请教空气阻断

[复制链接]
药徒
发表于 2016-5-27 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
关于空气阻断,每个人想法都不一样,如果把空气阻断做在技术夹层或者洁净区外面可行吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-27 10:05:28 | 显示全部楼层
如果安装在车间外,那么从车间内排水口到车间外这段管道会积水吗?有积水的话会不会返到洁净区?

点评

如果正好有工艺管道直接连接排水口,会不会污染工艺管道或系统?  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-27 10:06:47 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2016-5-27 10:05
如果安装在车间外,那么从车间内排水口到车间外这段管道会积水吗?有积水的话会不会返到洁净区?

如果正好有工艺管道直接连接排水口,会不会污染工艺管道或系统?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-27 10:15:58 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2016-5-27 10:06
如果正好有工艺管道直接连接排水口,会不会污染工艺管道或系统?

谢谢回复,如果没有积水,可以这样做吗,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-27 10:21:55 | 显示全部楼层
我觉得有其他任何措施,能确保排水100%返回车间内部都可以。但是GMP是这样写的“第二十九条  无菌生产的A/B级洁净区内禁止设置水池和地漏。在其它洁净区内,水池或地漏应当有适当的设计、布局和维护,并安装易于清洁且带有空气阻断功能的装置以防倒灌。同外部排水系统的连接方式应当能够防止微生物的侵入。”
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-27 10:30:14 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2016-5-27 10:21
我觉得有其他任何措施,能确保排水100%返回车间内部都可以。但是GMP是这样写的“第二十九条  无菌生产的A/B ...

同外部排水系统的连接方式应当能够防止微生物的侵入。   谢谢回复
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-27 11:06:12 | 显示全部楼层
这个应该是不可以的!空气阻断的目的是为了隔绝外界的微生物入侵管道太长有滋生微生物的风险!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-27 11:09:03 | 显示全部楼层
管路太长也有污染的风险 这个你怎么控制?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-27 11:45:31 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 21:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表