先说说背景以前我是在一个大型的制药企业上班,生产岗位。
最开始车间建成以后用甲醛消毒,当时自己也是刚毕业,啥也不懂,再加上都没什么经验,甲醛灭菌完了以后排风4个小时就被领导叫去清残留了。结果你们应该懂的,坑死我了.......
到处都是白色的残留,熏得眼睛哗哗流泪,那也是硬着头皮干完了,出来以后一片骂娘声,现在想想那会儿真特么的傻。
后来又用了几次甲醛,固体残留控制的少些了,但是味道还是久久不能散尽。
大概过了两年,车间花了不少钱买了3台雾化的过氧化氢灭菌器,灭菌的时候所有房间门打开,喷雾装置放到房间中间接通气源就可以了。相对甲醛来说这个东西真的好了不少,各方面都很好,只不过现在想起来自从用雾化过氧化氢灭菌以后,他们好像没有做过验证..............(你们没有看到)不知道为什么。而且现在还依然在使用,至于腐蚀嘛,还没有发现哪里有被腐蚀的痕迹,但是我一直有个问题就是雾化灭菌的时候空调处于停止状态,过氧化氢的颗粒能扩散到每个角落吗?现在也不知道,因为没有做过验证。
再后来出于内心的不甘,我辞职了,换了个崭新的职位,接触到了VHP(过氧化氢蒸汽灭菌),包括传递仓以及大空间灭菌。刚开始当老板给我讲解这个技术的时候,其实我内心是拒绝的,也觉得有点害怕,VHP会腐蚀彩板啊,后来参观了公司客户的VHP大空间的应用案例后,觉得这个可以有。事实胜于雄辩啊,用户说可以才叫可以。
前段时间跟随老板去了几个客户公司交流VHP空间灭菌的技术方案,从老板的眼神里我看到的是信心。
公司目前也在给两家客户做方案,相信这个会的成为以后的趋势,会让更多的人认可。