发表于 2016-4-13 13:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2.6.1取样间、微生物检测室、阳性对照室HVAC系统在工作结束后可以停机,再次开机需进行自净,自净时间通过空调系统的验证进行确定;2.6.2.固体制剂车间、原料车间的HVAC系统生产期间应保持连续24小时运行,维持相应的级别,下班前将风机频率调整为值班频率继续运行,并保证在生产开始20分钟前恢复到正常运行频率;2.6.3.洁净区HVAC系统因故停机、检修、节假日或停机[url=]三个月以内[/url],再次开启空调净化系统时,应按照操作规程进行消毒灭菌,并按《HVAC系统质量监控管理规程》(QA-TZ-013)进行检测合格后方可投入使用;2.6.4.洁净区HVAC系统停机三个月以上,再次开启空调净化系统时,应按照操作规程进行消毒灭菌,并对空调净化系统重新进行运行确认、性能确认后投入使用。
2.6.3和2.6.4.怎么叙述才合理,间隔时间可能太长,没法做这个数据支持,请各位蒲友帮忙看下




回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 14:52:03 | 显示全部楼层
沙发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-13 14:59:29 | 显示全部楼层
这样做,等你把空调系统的再确认做完,又至少一个月的时间没有了。为什么会出现停机三个月以上的可能性呢?
空调下班后值班运行就OK了,何必关机呢!节假日也开启值班运行,使用前再进行消毒就OK了。如果长假停机,则需安排公用系统人员提前一天开启空调并进行消毒。这样放假回来车间就能直接开始干活了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-4-13 16:38:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 roadman 于 2016-4-13 16:40 编辑

存在即合理。数据支持不会做?找个小学生帮你写数字,告诉他数字要大于几且小于几。