我做过一个外企的调试,其他指标都非常好,就噪声不合格…最后发现是总风管阀门开度的问题…你也可以试试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-16 10:34:04 | 显示全部楼层
空调的噪声和设备的噪声相比真的不算什么
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-12 16:32:43 | 显示全部楼层
可以不做,你当动物房呢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-14 11:53:09 | 显示全部楼层
要做,为了舒适的工作环境
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-18 09:19:45 | 显示全部楼层
上海弗陆自动化提供净化空调自控系统集成及传感末端选型配套价格及技术方面咨询
淘宝店:弗陆自动化
QQ:1364963384
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 10:02:43 | 显示全部楼层
我想问空调系统的噪音标准是多少啊?我这写的不大于65分贝,但传递窗验证中噪音不大于75分贝,我觉得不合理,但又找不到相应法规
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-20 10:37:28 | 显示全部楼层
可以有的!