洁净区一个房间可以有几个人,如何计算?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-7 14:39:06 | 显示全部楼层
计算依据GB5073-2013 洁净厂房设计规范第4.3.5条,根据不同的空气洁净度等级和一般人员数量,洁净房内人员净化用室和生活用室的建筑面积应合理确定,并宜按洁净区设计人数平均每人2-4㎡汁算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-7 14:47:08 | 显示全部楼层
洁净厂房设计规范的国标,考虑人员最低需求和岗位最低需求,不同洁净级别、换气次数、厂房高度等等因素的影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-7 15:11:28 | 显示全部楼层
沙发的意见是参考标准,准确的应该是每个人应占用新风40立方米/小时
每人需要的平方数≥40立方米÷新风量占比÷换气次数÷房间高度
不知道以上说得对不对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-7 15:49:30 | 显示全部楼层
网上搜搜有公式,我给忘了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-7 15:53:02 | 显示全部楼层
医药工业洁净厂房设计规范中,规定室内每人新鲜空气量应不小于40m3/h,
公式为每人最低需要面积=40/(新风率×换气次数×层高)
进入人数=房间面积/每人最低需要面积
(恩,跟地板一致,确认可用)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-7 16:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
各位大神,三克油!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-7 16:43:11 | 显示全部楼层
路过踩踩!!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-7 16:49:05 | 显示全部楼层
风量、换气次数、空间面积,这个好的自控公司做自控时要把考虑并评估标准出来的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-7 17:45:19 | 显示全部楼层
直接用洁净区设计人数平均每人2-4㎡汁算不可以吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-7 18:06:21 | 显示全部楼层
还要考虑培养基模拟灌装验证数量,也就是岗位运转最少需求人员数量。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-7 18:14:15 | 显示全部楼层
有公式的,具体也忘记了,我们公司一般100平控制6人
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-7 18:54:12 | 显示全部楼层
有行业标准,依据房间面积,高度,换气量和换气频率确定。6楼正解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-8 09:17:07 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-1-7 15:53
医药工业洁净厂房设计规范中,规定室内每人新鲜空气量应不小于40m3/h,
公式为每人最低需要面积=40/(新风率 ...

新风率是什么?

点评

假设空调送风30000m3/h,然后新风是10000m3,同时利用回风20000m3,那么新风率就是33%  详情 回复 发表于 2016-1-8 10:54
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-8 10:54:20 | 显示全部楼层

假设空调送风30000m3/h,然后新风是10000m3,同时利用回风20000m3,那么新风率就是33%

点评

33%太高了吧,一般10%  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:33
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-10 11:40:09 | 显示全部楼层
论坛有文章
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-10 12:33:48 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-1-8 10:54
假设空调送风30000m3/h,然后新风是10000m3,同时利用回风20000m3,那么新风率就是33%

33%太高了吧,一般10%
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-10 16:06:12 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2016-1-10 12:33
33%太高了吧,一般10%

没有吧,产尘大的房间还需要全排风,新风率100%的啊,另外,我只是打个比方,不涉及任何实际情况

点评

OK,验收标准里有这个  详情 回复 发表于 2016-1-11 19:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-10 17:05:03 | 显示全部楼层
我院制剂室洁净区约600平方,人数不超过10人,

点评

回复跟楼主的问题稍有偏颇  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:36
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-10 17:36:00 | 显示全部楼层
天南星91 发表于 2016-1-10 17:05
我院制剂室洁净区约600平方,人数不超过10人,

回复跟楼主的问题稍有偏颇

点评

医院卫生部的也加入蒲公英了,好像不太对调  详情 回复 发表于 2016-1-11 19:10
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-22 14:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表