rymond 发表于 2015-11-30 17:10 各位老师看看,给点意见啊!!!
工作QQ 发表于 2015-11-30 17:14 头奖?小容量注射剂有这个工序?不明觉厉。
wgt-王 发表于 2015-11-30 17:21 二更之后应该有缓冲间!!!
诺叶知秋 发表于 2015-11-30 17:32 二更后边缺一个气锁间 用于人流缓冲 一般和D级走廊有5pa压差。
rymond 发表于 2015-11-30 17:34 不要那个缓冲可以吗?
石头968 发表于 2015-11-30 19:17 取样间为什么是C级区? 取样间里面是否需要辅助房间?
北重楼 发表于 2015-11-30 19:24 取样的洁具清洗存放间哪去了?
DY11027 发表于 2015-12-1 08:35 D级区刚进门就人流物流交叉了,我的神,设计的是猪吗?
大呆子 发表于 2015-12-1 09:48 少一个缓冲他们都说了,物流跟人流到洁净区就马上混合在一起了吗?