蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2618|回复: 5
收起左侧

[质量控制QC] B级区悬浮粒子监测

[复制链接]
药徒
发表于 2015-10-13 09:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家进行悬浮粒子监测时,B计算的面积时怎么计算的,比方说有一个B级房间面积为20平方,在该房间内安装有一个FFU面积为5平方,那B级的面积是按照20平方计算还是按照15平方计算,取样点数是5个还是4个。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-13 09:14:49 | 显示全部楼层
我们是按20平米算的。取样点是几个根据自己的文件规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-13 09:21:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 桃源佬 于 2015-10-13 09:24 编辑

B+A,分别监测。B级就是15平方,4个点。A级5平方,3个点。

还有一种取样点原则,比这个稍微少点。如图。
这个是洁净室施工及验收规范里面的。
QQ图片20151013092348.png

点评

我是打算分别计算面积的,不过工程部非要按照20平计算B级房间面积,关键是每个取样点还想取3次,每次取1000L(幸亏仪器自动计算取690L)  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-13 09:50:56 | 显示全部楼层
桃源佬 发表于 2015-10-13 09:21
B+A,分别监测。B级就是15平方,4个点。A级5平方,3个点。

还有一种取样点原则,比这个稍微少点。如图。 ...

我是打算分别计算面积的,不过工程部非要按照20平计算B级房间面积,关键是每个取样点还想取3次,每次取1000L(幸亏仪器自动计算取690L)

点评

没必要取样那么多吧。我虽然没有具体操作过,但是采样器不都是一键式的吗?自动取样、自动换算、自动定级。  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-13 10:32:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 桃源佬 于 2015-10-13 10:33 编辑
呼呼_802 发表于 2015-10-13 09:50
我是打算分别计算面积的,不过工程部非要按照20平计算B级房间面积,关键是每个取样点还想取3次,每次取10 ...


没必要取样那么多吧。我虽然没有具体操作过,但是采样器不都是一键式的吗?自动取样、自动换算、自动定级。

还是那个规范,做事要有依据的。
QQ图片20151013103336.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-13 13:35:33 | 显示全部楼层
由此我想到另外一个问题,测试B级时,A级层流可以关闭吗?如果关闭,则A级层流下是否也应该符合B级的要求呢?如果符合,则A级就应该算面积,而且也应该设取样点;测试B级时,A级层流如果开启,则A级层流就不应该算面积。我这种观点对吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-4 03:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表