蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: zhangxianx
收起左侧

[质量控制QC] 各位老师好,自己设计的微生物室平面图,请批评指正。

  [复制链接]
药生
发表于 2015-9-25 22:04:03 | 显示全部楼层
zhangxianx 发表于 2015-9-24 19:23
首先谢谢楼上老师。
1、设计两间阳性的目的是以后试验会很多,主要是验证方面,到时候好两人同时试验。但 ...

1、同一间屋配两台BSC理论上是可以的,但是要看什么型号的BSC,如果是外排的那种BSC,那么房间的送分回风不好弄(可以问施工的),因为一开BSC就可能涉及到房间送风量不够的问题。

5、我的意思是 其实没洗手也没什么大不了的

6、是要独立空调的;我的意思是工程施工上面考虑,可以问一下工程的喜不喜欢这种“隔”比较开的设计,会涉及到风管长度、布局之类的问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-26 22:21:26 | 显示全部楼层
我觉得很好了,没问题
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-27 07:52:18 | 显示全部楼层
微生物限度室改为并排,培养室位置微调,就方便很多。
灭菌室可以考虑靠边,便于通风,安全。
空调系统要分开。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 01:49:10 | 显示全部楼层
建议1.两个阳性对照室合并2.单独一个房间放置冰箱冰柜,按目前的布局,增加冰柜没地方放。3.洗手就应该用自来水,纯化水是洗不干净的4.限度室并排。培养室合并,没必要两个,4.来入口改设至走廊,空调分开。5.实验台面不够用,需加边台,准备室不够用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 08:14:55 | 显示全部楼层
那个气锁是缓冲的意思吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 11:20:57 | 显示全部楼层
大体看了下楼主的设计,感觉房间设计上还有很多不是很方便的地方,建议楼主与微生物实验人员一起探讨,确认流程上是否方便。这个很重要。
第二是,培养箱和灭菌锅都是产热的单元,我们家设计的时候,这方面做的就不好,所有要有将热气直排的设计,否则 至少35度。
传递窗的设计实在不喜欢
另 阳性和微生物检验的空调必须分开,GMP条款有写。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-28 20:22:45 | 显示全部楼层
学习啦!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-29 14:23:41 | 显示全部楼层
无菌在哪里?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-29 16:36:23 | 显示全部楼层
从流程上看,可以把两个培养室合并。灭活和灭菌一定要分开。培养室出来的东西正好去灭活,灭活结束后去清洁,清洁好了再去灭菌和准备。为了工程好做,灭活和灭菌在两个相邻的房间。
既然想把微生物实验室和其他实验室分开,那最好设计在建筑物的一头,走廊两边都是微生物实验室,走廊空间也可以利用上。你现在的设计看起来应该是微生物实验室在走廊的一边。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 09:17:29 | 显示全部楼层
老板钱多啊        
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-30 09:36:15 | 显示全部楼层
1.阳性菌室是什么级别的,使用后的物品如何传出来?
2 传出的物品如何消杀;
3 阳性室的衣服如何消杀/灭菌,传入及传出?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 09:39:15 | 显示全部楼层
生产量是不是比较大
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-30 15:16:56 | 显示全部楼层
空间太小了,,,建议把更鞋去掉,把培养室放一块,给其它的区域留更多的空间,,,更衣室太小了,一般去也太小了,建议一般去分一下区域吧
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-30 16:23:40 | 显示全部楼层
建议参阅GMP指南,厂房设施与设备,38页。
在此基础上去修改:
修改1:更衣系统的简化;
修改2:培养室放阳性和微生物室中间,配2台传递窗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-1 09:47:07 | 显示全部楼层
zhangxianx 发表于 2015-9-25 11:38
暂时没有无菌方面的制剂。以后有这方面的制剂也不考虑在这个厂区进行生产。

参考就可。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-1 09:47:43 | 显示全部楼层
江苏新征鸿净化 发表于 2015-9-25 21:50
一、阳性现在一般要求不能和限度共用一个空调系统,除非全排。
二、阳性室、或限度室放两个安全柜是可以的 ...

同样感受
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-1 14:35:11 | 显示全部楼层
学习一下,画的不错
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-6 11:33:39 | 显示全部楼层
谢谢给位老师,
另外阳性试验后的相关物品,如培养物、衣服、菌种等,是否需要单独使用一台灭菌器。我个人觉得不需要,但13年MGP检查时提出一定要专用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-6 15:41:02 | 显示全部楼层
阳性对照室同样需要设置灭菌柜
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 11:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表