发表于 2015-9-26 16:12:50 | 显示全部楼层
原始HVAC的验证有没有停用时间验证,若没有,可能需要重新验证.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-27 20:45:13 | 显示全部楼层
康荤荤 发表于 2015-9-15 13:45
不是那个意思,比如说  
1、停产在生产的时候,需要检测那几项(风速、风量、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌 ...

要看平常有没有做日常检测,你说的没有运行会让人觉得奇怪,检测周期是自己公司决定的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-28 13:54:43 | 显示全部楼层
质量小兵 发表于 2015-9-15 14:41
车间的环境管理分动静态。和A/B/C/D的级别有关。动态。A级一般都是连续监测。B级一般都是每班进行监测。C级 ...

我们d级都3个月监控一次,检查人员也没说什么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 08:32:55 | 显示全部楼层
需要看是什么洁净级别,什么品种,停多长时间,停的频率才能确定需不需要重新做验证,频率较多应用低频保压,频率高、时间长且洁净级别高必须重做验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 08:35:34 | 显示全部楼层
极特殊品种的药品必须低频保压,一般的口服药品的空调可以停运的,重新开启时需要按文件规定重新监测环境即可,不用做验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 08:52:22 | 显示全部楼层
QA写个文件规定,生产人员写停检申请
回复