蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3102|回复: 17
收起左侧

[工程设计与设备选型] 原料厂车间防爆间送风疑问???

[复制链接]
药士
发表于 2015-8-11 13:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友:

原料药厂车间的防爆间(生产车间和走廊之间)需要单独进行送风么??送风压力是否有相应的规定呢???@青城/怒云 @石头968 @意林枫
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-11 13:44:24 | 显示全部楼层
单独回排风
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-11 13:45:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-11 13:44
单独回排风

压力有没有规定呢??我了解部分厂家竟然没有安装回风管道????难道通过门缝进行泄压????
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-11 13:46:28 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-11 13:45
压力有没有规定呢??我了解部分厂家竟然没有安装回风管道????

那就是自然排风,或者专门的消防排风

点评

应该都是有防爆排风的吧,防爆区应该不允许回风  详情 回复 发表于 2015-8-11 14:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-11 14:56:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-11 13:46
那就是自然排风,或者专门的消防排风

应该都是有防爆排风的吧,防爆区应该不允许回风

点评

㘝一个防爆区单独一个空调系统,采用防爆型空调机组,我觉得回风也是可以的  详情 回复 发表于 2015-8-11 15:03
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-11 15:02:33 | 显示全部楼层
防爆排风,直排至吸收塔,过滤再排空
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-11 15:03:14 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2015-8-11 14:56
应该都是有防爆排风的吧,防爆区应该不允许回风

㘝一个防爆区单独一个空调系统,采用防爆型空调机组,我觉得回风也是可以的

点评

原料药的防爆区目前更多的是防止爆炸性气体的扩散,而爆炸性粉尘的话目前国内很少设计,如果不排放的话呵呵,空调系统应该处理不了这些气体吧?  详情 回复 发表于 2015-8-11 15:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-11 15:08:08 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-11 15:03
㘝一个防爆区单独一个空调系统,采用防爆型空调机组,我觉得回风也是可以的

原料药的防爆区目前更多的是防止爆炸性气体的扩散,而爆炸性粉尘的话目前国内很少设计,如果不排放的话呵呵,空调系统应该处理不了这些气体吧?

点评

密闭生产!  详情 回复 发表于 2015-8-11 15:11
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-11 15:11:43 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2015-8-11 15:08
原料药的防爆区目前更多的是防止爆炸性气体的扩散,而爆炸性粉尘的话目前国内很少设计,如果不排放的话呵 ...

密闭生产!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-11 15:19:08 | 显示全部楼层
如果是进口的设备的话我信,但如果是国内的设备的话估计密闭性就没这么好了呵呵
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-11 16:47:09 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2015-8-11 14:56
应该都是有防爆排风的吧,防爆区应该不允许回风

就是只有送风,没有排风设施。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-11 16:47:37 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-8-11 15:02
防爆排风,直排至吸收塔,过滤再排空

防爆间只有送风,没有排风设施
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-11 16:50:25 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-11 16:47
防爆间只有送风,没有排风设施

那应该有防爆门斗吧?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-11 16:52:48 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2015-8-11 16:50
那应该有防爆门斗吧?

防爆门斗是一个什么东东??我查查!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-11 17:18:07 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-11 16:52
防爆门斗是一个什么东东??我查查!

你的防爆车间与走廊之间是不是有缓冲间
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-11 17:49:23 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2015-8-11 17:18
你的防爆车间与走廊之间是不是有缓冲间

有防爆前室和防烟前室
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-12 06:50:36 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-11 16:47
防爆间只有送风,没有排风设施

防爆没有排风,有机溶媒怎么排出去?通常合成区有与空间相匹配的抽风机置换空气。洁净区直排处理
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:42:52 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-11 13:46
那就是自然排风,或者专门的消防排风

最后发现居然有个余压阀,可能是通过这个装置对防爆前室进行压力控制的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-23 20:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表