请问,新建厂房对于洁净室检测,在验证时需要做三次静态和三次动态吗。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-3 11:47:54 | 显示全部楼层
一次 静态 。三次 动态足够。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-3 12:04:11 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-8-3 11:47
一次 静态 。三次 动态足够。

同意                             
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-3 12:05:42 | 显示全部楼层
为什么要做三次静态?其目的就是确认你厂房密封、高效安装情况、空调选型符合性以及卫生打扫情况,一次足矣,动态的话跟着工艺验证做三批也正当时,不是么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-3 13:07:53 | 显示全部楼层
最好三次静态                                       
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-4 10:29:11 | 显示全部楼层
zqtcqy 发表于 2015-8-3 13:07
最好三次静态

是什么地方有规定吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 13:23:42 | 显示全部楼层
goodluckliao123 发表于 2015-8-4 10:29
是什么地方有规定吗

没有规定,就是习惯了,这个可以根据公司内部规定检测的,只要能证明满足要求即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-4 13:57:36 | 显示全部楼层
没有强制规定
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-4 18:04:12 | 显示全部楼层
哪个是正确的答案啊!
回复

使用道具 举报