蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 光头妹
收起左侧

[化妆品] 洁净区湿度过大解决办法

  [复制链接]
药师
发表于 2015-7-28 08:37:26 | 显示全部楼层
加除湿,空调箱或主风管或新风管
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-28 08:38:13 | 显示全部楼层
减小新风量,在不用的房间(是D级吧)放置几台除湿机 ,A-C级不建议用此方法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:41:06 | 显示全部楼层
空调系统制冷时,湿空气冷凝成水,就除掉了大部分的湿,一般来说,没必要加除湿装置,尤其在北方!
如果当地空气湿度太高,那就必要考虑在空调箱中加除湿

点评

北方湿度已达80%以上了  发表于 2015-7-28 10:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:42:08 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2015-7-28 08:10
房间多加几台除湿机,有用吗?

我上周买了一台大功率的除湿机,中间站的湿度从80%降到50%

点评

温度上升了多少?  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:26
部分有效,如果是直排的功能间或新风量较大的系统就比较难了  详情 回复 发表于 2015-7-28 14:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:43:53 | 显示全部楼层
18楼说的很对,另外还可配合尽量利用回风,减少新风量来控制
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:47:13 | 显示全部楼层
新风段加除湿机或者溶液除湿或者加大表冷器或降低冷媒温度,在利用余热,降低新风温度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:57:02 | 显示全部楼层
除湿机还是有效果的,可以增加除湿机
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 09:10:40 | 显示全部楼层
空调系统添加除湿机装置是最理想的解决方法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 09:20:35 | 显示全部楼层
  中央空调 加热除湿 取代制冷除湿   但是那成本 就项放血呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 09:22:55 | 显示全部楼层
空调加除湿功能啊....
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 09:31:22 | 显示全部楼层
增大表冷器的功率和接触面积
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 14:43:56 | 显示全部楼层
/yb晨悦 发表于 2015-7-28 08:42
我上周买了一台大功率的除湿机,中间站的湿度从80%降到50%

部分有效,如果是直排的功能间或新风量较大的系统就比较难了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 14:45:09 | 显示全部楼层
wujun1987 发表于 2015-7-28 08:34
根据楼主的描叙推测,空调没做自控系统或自控系统有问题(表冷盘管不是除湿优先),空气过表冷降到露点温度 ...

同意你的观点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 14:48:28 | 显示全部楼层
青帝 发表于 2015-7-28 08:23
1、分析湿度大的根本原因,这才是解决问题的关键
2、空调系统添加除湿机装置(不同的空调系统可能设计的不 ...

原因很简单,空调机组的表冷器达不到设计要求,表冷器温度较高!

另外想问一下,大家表冷器是接的冷冻盐水还是低温水(7℃)?还是别的什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 14:50:48 | 显示全部楼层
我们也有相同的问题,洁净区的温度受外界空气的影响太大了,一天当中,不同的时间段湿度差异非常大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-30 08:39:29 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2015-7-28 14:45
同意你的观点。

接的  7  度  水

点评

有没有直接接冷冻盐水的?  详情 回复 发表于 2015-7-30 12:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-30 10:26:26 | 显示全部楼层
/yb晨悦 发表于 2015-7-28 08:42
我上周买了一台大功率的除湿机,中间站的湿度从80%降到50%

温度上升了多少?

点评

无  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-30 10:32:01 | 显示全部楼层
固体制剂QA 发表于 2015-7-30 10:26
温度上升了多少?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-30 12:27:29 | 显示全部楼层
青帝 发表于 2015-7-30 08:39
接的  7  度  水

有没有直接接冷冻盐水的?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-30 19:14:26 | 显示全部楼层
直接在功能间加小型实用的除湿机,在岗位操作规程中体现即可
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。