蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7426|回复: 40
收起左侧

[化妆品] 洁净区湿度过大解决办法

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-7-27 22:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
车间洁净区湿度过大,超过75%,地面、台面结霜一般,如何解决,空调无除湿功能。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-7-27 23:06:12 | 显示全部楼层
不太好处理,只有在每天做卫生后,把水拖干,不过始终不能根治

点评

把水拖干,这不是增加湿度的方法么?  详情 回复 发表于 2015-7-28 08:36
60%的质量问题是因为前期的设计问题。  详情 回复 发表于 2015-7-28 07:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-27 23:29:57 | 显示全部楼层
空调系统加装除湿机。

点评

不错,应该是解决湿度不达标的好办法  详情 回复 发表于 2015-7-28 05:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 05:49:59 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-7-27 23:29
空调系统加装除湿机。

不错,应该是解决湿度不达标的好办法
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-28 07:04:45 | 显示全部楼层
除湿机解决不了根本问题,见过车间房间里同时放了几台

点评

给空调系统加装除湿机!  详情 回复 发表于 2015-7-28 07:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 07:18:42 | 显示全部楼层
皇后 发表于 2015-7-28 07:04
除湿机解决不了根本问题,见过车间房间里同时放了几台

给空调系统加装除湿机!

点评

怎么加?  详情 回复 发表于 2015-7-28 08:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 07:49:18 | 显示全部楼层
除湿机多放几台,再购干湿二用除尘器,清场完后及时吸干地面水

点评

房间多加几台除湿机,有用吗?  详情 回复 发表于 2015-7-28 08:10
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-7-28 07:51:23 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-7-27 23:06
不太好处理,只有在每天做卫生后,把水拖干,不过始终不能根治

60%的质量问题是因为前期的设计问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 08:00:39 | 显示全部楼层
除湿机应该可以吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:09:05 | 显示全部楼层
wts 发表于 2015-7-28 07:18
给空调系统加装除湿机!

怎么加?

点评

根据你的除湿空间计算所需除湿量,在原有系统的适当位置加装,一言难尽。  详情 回复 发表于 2015-7-28 08:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:10:19 | 显示全部楼层
/yb晨悦 发表于 2015-7-28 07:49
除湿机多放几台,再购干湿二用除尘器,清场完后及时吸干地面水

房间多加几台除湿机,有用吗?   

点评

我上周买了一台大功率的除湿机,中间站的湿度从80%降到50%  详情 回复 发表于 2015-7-28 08:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:11:57 | 显示全部楼层
皇后 发表于 2015-7-28 07:04
除湿机解决不了根本问题,见过车间房间里同时放了几台

空调系统加除湿机,不是放在房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:14:44 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2015-7-28 08:09
怎么加?

置于空调系统中效风机位置,室内循环的风通过除湿机除湿,另外控制新风的湿度

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-28 08:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:16:25 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2015-7-28 08:09
怎么加?

根据你的除湿空间计算所需除湿量,在原有系统的适当位置加装,一言难尽。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:22:34 | 显示全部楼层
青帝 发表于 2015-7-28 08:14
置于空调系统中效风机位置,室内循环的风通过除湿机除湿,另外控制新风的湿度

谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:22:49 | 显示全部楼层
试试冷水除湿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 08:23:10 | 显示全部楼层
1、分析湿度大的根本原因,这才是解决问题的关键
2、空调系统添加除湿机装置(不同的空调系统可能设计的不一样),室内部分循环的风可通过除湿机,另外控制新风的湿度,说道控制,可将室内的空气全排,新风全送就好了……

点评

原因很简单,空调机组的表冷器达不到设计要求,表冷器温度较高! 另外想问一下,大家表冷器是接的冷冻盐水还是低温水(7℃)?还是别的什么?  详情 回复 发表于 2015-7-28 14:48
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 08:34:14 | 显示全部楼层
根据楼主的描叙推测,空调没做自控系统或自控系统有问题(表冷盘管不是除湿优先),空气过表冷降到露点温度以下除湿,加热盘管升温降低相对湿度。直膨式空调机组的话可以增加一个电加热来解决。所有的关键是冷量必须足够降到露点温度

点评

同意你的观点。  详情 回复 发表于 2015-7-28 14:45
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-7-28 08:35:10 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2015-7-28 08:09
怎么加?

在风管上加,机箱里加,都可以
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-28 08:36:23 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-7-27 23:06
不太好处理,只有在每天做卫生后,把水拖干,不过始终不能根治

把水拖干,这不是增加湿度的方法么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-23 00:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表