蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4610|回复: 28
收起左侧

[工程设计与设备选型] 洁净空调除湿

[复制链接]
药徒
发表于 2015-7-24 06:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净空调湿度总是无法保证,大家都空调都是怎么组成的,能否共享一下流程图?  我们初效,表冷,中效,高效,回风到初效之前。大家的是这样子吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-24 07:41:54 | 显示全部楼层
加热与加湿呢? 如果湿度对产品影响不大,不一定非得严格要求湿度的.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-24 08:14:31 | 显示全部楼层
你这个功能段组合太简单了吧,风机呢,加热呢,加湿呢、
说的也不够具体,不知道你想干啥
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-24 08:18:52 | 显示全部楼层
估计楼主是湿度太大,降不下来~~~~~本身空调自带的除湿功能 基本就是个微调,如果湿度太高,那个根本不起什么作用~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-24 08:22:29 | 显示全部楼层
直接咨询你们的设备安装厂家吧,只要肯出钱,马上就会得到解决。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-24 08:43:55 | 显示全部楼层
好时光 发表于 2015-7-24 07:41
加热与加湿呢? 如果湿度对产品影响不大,不一定非得严格要求湿度的.

不严格要求,也是有范围的,有范围他就无法保证。除非是0-100%湿度范围。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-24 08:44:25 | 显示全部楼层
★风★ 发表于 2015-7-24 08:22
直接咨询你们的设备安装厂家吧,只要肯出钱,马上就会得到解决。

有钱能使鬼推磨。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-24 08:54:55 | 显示全部楼层
一般降低湿度有三种途径
1、转轮除湿,一般有特殊需要低湿环境
2、冷却除湿,靠表冷低温使空气中水分凝结,除去隐性的水分
3、升温降湿,现有空气恒定情况下,升高温度,湿度下降
一般组合空调是2和3配合,以2为主,辅以3调节温湿度
通过此判断,可能是因为你的机组制冷能力有限,导致2的能力短缺,不能有效去除空气中水分。或者说你这根本就i没有这一步,你的表冷单纯是为了降低温度。

以上回复非专业,仅供参考
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-24 09:02:05 | 显示全部楼层
是不是缺少除湿段、加湿段啊,不行就加转轮除湿机好了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-24 09:07:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-24 09:02
是不是缺少除湿段、加湿段啊,不行就加转轮除湿机好了

表冷不就降温除湿吗?你们的是什么组成
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-24 09:12:09 | 显示全部楼层
好时光 发表于 2015-7-24 07:41
加热与加湿呢? 如果湿度对产品影响不大,不一定非得严格要求湿度的.

不讨论要不要控制湿度,在要的基础上讨论这个问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-24 09:12:39 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-24 09:07
表冷不就降温除湿吗?你们的是什么组成

降温除水和除湿不是一个东西,  降温只是降低水分含量,跟降低相对湿度没多大关系。同样的水分含量温度越低湿度越高。通常除湿是先冷却除水,再升温让相对湿度变低。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-24 09:12:46 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-7-24 08:14
你这个功能段组合太简单了吧,风机呢,加热呢,加湿呢、
说的也不够具体,不知道你想干啥

我们的组合就是这样的,就想知道大家的是什么样子的,因为我们的湿度老是控制不下来
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-24 09:12:49 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-24 09:07
表冷不就降温除湿吗?你们的是什么组成

表冷,其实就是换热器
一台空调如果想很好地控制温湿度,需要三级表冷:
一级(冬天加热、夏天降温)
二级(冷凝除湿)
三级(控温,加热或加冷)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-24 09:13:23 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-7-24 08:54
一般降低湿度有三种途径
1、转轮除湿,一般有特殊需要低湿环境
2、冷却除湿,靠表冷低温使空气中水分凝结 ...

回复得挺好啊,通常除湿就这些内容
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-24 09:21:48 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-7-24 08:54
一般降低湿度有三种途径
1、转轮除湿,一般有特殊需要低湿环境
2、冷却除湿,靠表冷低温使空气中水分凝结 ...

我们只有2,能力短缺。  比较感兴趣你说的1和3,3的话,加热,不会导致温度控制失效吗? 前面好不容易冷却下来,这里却加热。  1的话是嵌入到空调系统作为一部分,还是只是在局部区域安装,控制局部? 1的这种转轮除湿会弄到洁净区里边去吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-24 09:22:08 | 显示全部楼层
南方梅雨季的时候湿度非常难控制
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-24 09:47:20 | 显示全部楼层
前表冷的功率够不够?水温在不在空气露点下?一般7度进水,12度出水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-24 10:28:54 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-7-24 09:21
我们只有2,能力短缺。  比较感兴趣你说的1和3,3的话,加热,不会导致温度控制失效吗? 前面好不容易冷却 ...

1的话,不太容易实现,也是专门的机组,只不过和现有机组除湿原理不一样,改造的话难度不小,几乎相当于换了机组。
关于除湿,不知道你用过家用空调除湿功能吗?除湿功能很费电,就是因为先要降温后要加热。单纯制冷的话,相对省电。就是这个道理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-24 10:36:43 | 显示全部楼层
好时光 发表于 2015-7-24 07:41
加热与加湿呢? 如果湿度对产品影响不大,不一定非得严格要求湿度的.

湿度大,里面的工作人员不舒服啊,我们公司就是
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-1 18:37

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表