山顶洞人 发表于 2015-7-1 09:59 或者气流模型,像生物安全柜那样做,将上半部遮挡,烟雾靠近一点,看能否被吸入。
yingying727 发表于 2015-7-1 10:00 称量罩即使是开放式的,但是因为下边是单向流系统,相比设备外压差还是高的,只要在设备上做一个压差表就行
中华骏捷 发表于 2015-7-1 10:03 设备上有压差表的。
青城/怒云 发表于 2015-7-1 10:03 用微压差计可测量
道路漫长黑暗 发表于 2015-7-1 10:04 开放式的做5pa那风速要多大?影响称量效果了都,这一条还是在确认下比较好。
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-1 10:08 负压称量区域相对于于房间至少5Pa的压差,开放式的,有点头疼啊
赞恩 发表于 2015-7-1 10:14 可以做个PVC帘~
野性之吻 发表于 2015-7-1 10:40 请注意看题 是至少5Pa压差 用烟雾试验怎么知道是不是5Pa呢
野性之吻 发表于 2015-7-1 10:40 怎么做?