蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2803|回复: 18
收起左侧

[空调系统] 风量问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-6-4 12:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
由于诸多原因,现需用风速仪测净化空调系统风量,不明之处有下,请大神指导:
1、风速仪测风量官方是否认可?
2、测试时散流板拆不拆?
3、风速仪距离高效过滤器高度多少?
4、风量是否可简单认为:风速 X 截面积 X 3600   ?
5、是否需要多次测量求平均值?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 14:22:31 | 显示全部楼层
就是造一个矩形的辅助风管,然后在辅助风管的截面上选点,测风速,平均一下,即可得到平均风速。然后风量就好算了
_]TYU1NHI5_)OAW{V~A7VGA.png
01D)PHP$D2J%XDZ%[HW`3GK.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 13:05:48 | 显示全部楼层
平均风速X 截面积 X 3600
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 13:15:53 | 显示全部楼层
1、认可
2、不用拆
3、需要一个辅助风管
4、平局风速*截面积*3600
5、最少6个点
详见GB50591-2010、GB50243-2002
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 14:06:37 | 显示全部楼层
搞个风量罩测噻
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:09:56 | 显示全部楼层
copperli 发表于 2015-6-4 13:15
1、认可
2、不用拆
3、需要一个辅助风管

非常感谢您的解答,请问具体操作方式您能说一下吗?(辅助风管)那国标我没大看明白,谢谢谢谢
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-4 14:11:03 | 显示全部楼层
平均风速  

这人测量结果本身也是粗的,问题不大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:17:15 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-6-4 14:11
平均风速  

这人测量结果本身也是粗的,问题不大

您能给个具体的操作方法吗?十分感谢

点评

测三点或三点以上的风速,求平均风速,然后平均风速乘送风口面积  详情 回复 发表于 2015-6-4 14:23
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-4 14:23:19 | 显示全部楼层
守望天堂 发表于 2015-6-4 14:17
您能给个具体的操作方法吗?十分感谢

测三点或三点以上的风速,求平均风速,然后平均风速乘送风口面积
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:45:12 | 显示全部楼层
copperli 发表于 2015-6-4 14:22
就是造一个矩形的辅助风管,然后在辅助风管的截面上选点,测风速,平均一下,即可得到平均风速。然后风量就 ...

谢谢谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:48:07 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-6-4 14:23
测三点或三点以上的风速,求平均风速,然后平均风速乘送风口面积

谢谢,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 15:14:21 | 显示全部楼层
建议用风量罩,如果要使用风速仪的话 多采用03版指南里面的X截面法测风速、风量和换气次数,如果是新建洁净厂房可在做完高效捡漏之后(散流板未安装或已拆卸)进行风速测试,这时所得测算数值较接近风量罩的测试数值。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 18:34:38 | 显示全部楼层
风量大多测不准
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-5 08:19:54 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2015-6-4 15:14
建议用风量罩,如果要使用风速仪的话 多采用03版指南里面的X截面法测风速、风量和换气次数,如果是新建洁净 ...

呃,因为特殊情况,需要用到风速仪,也是没办法!
另外,根据国标上讲,不管是何种方法测,风口上的配件应保持原样,我觉得散流板不应该拆卸,如8# 所给的国标方法。
感谢您的讨论
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-5 08:20:49 | 显示全部楼层
唐磊 发表于 2015-6-4 18:34
风量大多测不准

粗 测 量
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 11:41:14 | 显示全部楼层
我们将常见到厂家用差压传感器测量洁净室内外差压值,来确保洁净室的清洁度。闭环控制空调风机,不知是否能够解决你的问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-5 13:44:38 | 显示全部楼层
力诺天晟 发表于 2015-6-5 11:41
我们将常见到厂家用差压传感器测量洁净室内外差压值,来确保洁净室的清洁度。闭环控制空调风机,不知是否能 ...

我们说的不是一个问题,呵呵,我的已解决,thanks all the same
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-7 10:46:52 | 显示全部楼层
不错不错。。。学习了。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-18 13:26:17 | 显示全部楼层
copperli 发表于 2015-6-4 14:22
就是造一个矩形的辅助风管,然后在辅助风管的截面上选点,测风速,平均一下,即可得到平均风速。然后风量就 ...

多谢。很有用。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-20 17:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表