 楼主| 发表于 2015-5-13 13:46:36 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-13 12:56
你先摆渡一下动压和静压的区别。

静压 是指将风机开启 出风口关闭 测得的静压
动压  出风口开启后因为气流流动引起的压力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-13 14:39:04 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-13 12:04
回风动压是正压,静压有可能是负压。

不理解

143904ry600ucma3sm5vck.jpg

点评

有点像正压输送(压缩空气)、负压输送(真空) 送风是正压输送,排风和回风是负压输送(抽气)  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:06
动压,是推动流体沿着管道方向运动的压力差。 静压,是流体对于管道侧壁的压力。 回风分两种情况: 1、空调机组只有送风风机,兼做回风和新风的动力,那么回风管中的流体除了具有动压外,实际上对管壁的静压是从房  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:03
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-13 15:03:32 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2015-5-13 14:39
不理解

动压,是推动流体沿着管道方向运动的压力差。
静压,是流体对于管道侧壁的压力。
回风分两种情况:
1、空调机组只有送风风机,兼做回风和新风的动力,那么回风管中的流体除了具有动压外,实际上对管壁的静压是从房间回风到空调箱→递减的,有可能为负压,也就是说,风管侧壁有洞的话,会吸风进去。
2、空调机组有送风风机,也有回风风机,那么,回风风机到空调机组这一段静压有可能是正压,当然也有可能是负压,这要和送风风机的进风压力有关,但是房间回风格栅到回风风机,静压也应该是负压。
3、至于检测仪表在风管上开洞检测到的压力,是动压和静压的矢量和,到底是正还是负,需要计算。
我解释的可能还是不够专业吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-13 15:06:53 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2015-5-13 14:39
不理解

有点像正压输送(压缩空气)、负压输送(真空)
送风是正压输送,排风和回风是负压输送(抽气)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-13 15:34:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-13 15:06
有点像正压输送(压缩空气)、负压输送(真空)
送风是正压输送,排风和回风是负压输送(抽气)

你说的我明白意思了,我还是觉得回风也是对外正压
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-13 16:22:01 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2015-5-13 15:34
你说的我明白意思了,我还是觉得回风也是对外正压

可以回风管上开个洞,测一下是向外漏风还是向内吸风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-13 22:18:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-13 16:22
可以回风管上开个洞,测一下是向外漏风还是向内吸风。

呃。。。这样不好
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-14 08:22:39 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2015-5-13 22:18
呃。。。这样不好

试一下再堵上
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-14 08:35:10 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2015-5-13 15:34
你说的我明白意思了,我还是觉得回风也是对外正压

回风的动力源在机组,所以机组之前的回风管道都是负压,如果不是负压的话,风怎么从房间回到机组呢?难道是靠房间那三五十帕的正压吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-14 08:37:41 | 显示全部楼层
法规说主管可采用,用的是可字
也可以小于1500,因为主管离机组最近,所以承担的压力肯定是最高的,其他支管和干管因为有压损,所以对压力要求自然就降低,当然这是理论的标准,实际上可以全部按照主管的压力标准进行制作风管
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:10:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-13 15:03
动压,是推动流体沿着管道方向运动的压力差。
静压,是流体对于管道侧壁的压力。
回风分两种情况:

还是比较迷糊  晚上回家再研究研究
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-14 10:15:07 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-5-14 08:35
回风的动力源在机组,所以机组之前的回风管道都是负压,如果不是负压的话,风怎么从房间回到机组呢?难道 ...

静压肯定是负压
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-14 10:15:37 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-5-14 08:35
回风的动力源在机组,所以机组之前的回风管道都是负压,如果不是负压的话,风怎么从房间回到机组呢?难道 ...

动压沿流体方向,也是负压
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-14 10:32:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-14 10:15
动压沿流体方向,也是负压

静压是负压好理解一点
动压是负压可以理解成:风的力是向管中心的,而正压时,风的力向管壁的?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-14 10:43:54 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-5-14 10:32
静压是负压好理解一点
动压是负压可以理解成:风的力是向管中心的,而正压时,风的力向管壁的?

动压,压力是施加在流体流动方向的,形成流体流动的动力。
静压,压力是施加在管壁上的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-14 10:51:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-14 10:43
动压,压力是施加在流体流动方向的,形成流体流动的动力。
静压,压力是施加在管壁上的。

概念我知道,但动压是负压有点理解不上去,我们正常说的负压是指全压对吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:16:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-12 21:18
总管可采用1500Pa  干管(含支管)可采用1000Pa   支管700Pa,说的是风管试验压力。

强调分段对风管密封性用压力法进行  合格后组装 可是组装后整体也用分段的方法进行试验么??(分段有3个压力 组装的话就只能有一个压力了 ) 还是整体用漏光法检查检查法兰的密封性就行了呗?   
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-14 11:33:53 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-5-14 10:51
概念我知道,但动压是负压有点理解不上去,我们正常说的负压是指全压对吧?

相对流体移动的反方向,就是负压了,流体移动方向的两个点开孔,测试压差。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-14 11:34:36 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-14 11:16
强调分段对风管密封性用压力法进行  合格后组装 可是组装后整体也用分段的方法进行试验么??(分段有3个 ...

组装后没办法分段测试了,也有办法,就是分段关闭风阀,太麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:34:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-14 11:34
组装后没办法分段测试了,也有办法,就是分段关闭风阀,太麻烦

验收规范是  分段加盲板 测  然后在吊装
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-23 15:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表