与药品直接接触的压缩控制目前接受标准为ISO8573中的第二类标准,油0.1,露点-40。不过空压机及输送管道对压缩空气进行规定的原因是防止压空在输送时发生凝结。这样一来,药厂为什么选择ISO第二类的压缩空气呢?基于什么考虑呢?水分含量?还是其他的呢?请高手指点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-3 19:22:57 | 显示全部楼层
对于注射剂
这个要求足够了
当然
你也可以执行高标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-4 08:10:29 | 显示全部楼层
ISO的标准是对的,验证指南上的压缩空气标准对应貌似有点问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-4 13:56:35 | 显示全部楼层
露点不超过-20℃应能满足绝大多数药品的需要。注射剂也算是一个剂型吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-4 13:57:37 | 显示全部楼层
水溶性的注射液。脂溶性的要除外哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-4 22:45:55 | 显示全部楼层
GMP指南上建议露点比当地最低温度低15-20度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-7 16:36:02 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-4 08:10
ISO的标准是对的,验证指南上的压缩空气标准对应貌似有点问题。

你所说的验证指南是什么啊??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-7 19:59:53 | 显示全部楼层
一笑而过52119 发表于 2015-4-7 16:36
你所说的验证指南是什么啊??

2003版本的验证指南。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 09:29:27 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-4 08:10
ISO的标准是对的,验证指南上的压缩空气标准对应貌似有点问题。

请问你所说的验证指南是药品GMP指南还是药品生产验证指南,我怎么没有看到对压缩空气的规定啊??求赐教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 09:50:07 | 显示全部楼层
一笑而过52119 发表于 2015-4-8 09:29
请问你所说的验证指南是药品GMP指南还是药品生产验证指南,我怎么没有看到对压缩空气的规定啊??求赐教
...

药品生产验证指南,P119。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 11:07:28 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-8 09:50
药品生产验证指南,P119。

谢谢,找到了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 11:16:55 | 显示全部楼层
一笑而过52119 发表于 2015-4-8 11:07
谢谢,找到了

不客气哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 11:23:50 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-8 11:16
不客气哈。

请问,要做压缩空气的验证时取样点怎样选取??要做风险评估么??取样周期怎么定??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 11:32:04 | 显示全部楼层
一笑而过52119 发表于 2015-4-8 11:23
请问,要做压缩空气的验证时取样点怎样选取??要做风险评估么??取样周期怎么定??

1、要评估一下,但我觉得不需要单独起草风险评估,在验证方案里面进行合理性说明,并规定原则。(等于说是为什么要这样做,也算是一个简要的评估);
2、取样点的选择主要是根据你工艺要求,比如洁净区的压缩空气使用点,因为取样环境的因素,我们可以将取样点的标准定得和环境标准一样(但结果肯定比环境监测数据好);
3、周期不需要太长,可以根据不同的级别来定周期,对于这块儿要求不太高,比如CD级区每半年监测一次,A级每月一次,B级每季度一次,周期仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 12:29:18 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-8 11:32
1、要评估一下,但我觉得不需要单独起草风险评估,在验证方案里面进行合理性说明,并规定原则。(等于说是 ...

我们压缩空气有气动阀(A、B、C)、洗瓶吹瓶(C级)、吹干(D),这取样标准怎么定呢??我看药品生产验证指南有提到:一般来说药品生产用的气源质量等级应满足露点-40摄氏度,固体颗粒粒径小于等于0.1微米,含油量小于等于0.01mg/m3.是不是这接受标准都要按最高要求走,洁净度的接受标准怎么定呢??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-8 12:43:39 | 显示全部楼层
1、油、露点都一个标准,在总送取样。
2、不同级别下的使用点,因为所在的环境关系,取样可能受到环境影响,那么就按照环境的标准来制定压缩空气的粒子、微生物标准。

点评

压缩空气的微粒检测你们使用的什么仪器? 微粒检测用减压装置减压后直接用粒子计数器计数就行了,浮游菌也是这样,更环境不接触的,因此环境对压缩空气的质量监测没什么影响  详情 回复 发表于 2015-4-8 14:34
油盒露点都在总送管道取样啊,你指的总送是每个车间的总送呢,还是空气压缩机后过滤器后的总送管道? 总送管道应该测的是压力露点喽  详情 回复 发表于 2015-4-8 14:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-8 14:30:59 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-8 12:43
1、油、露点都一个标准,在总送取样。
2、不同级别下的使用点,因为所在的环境关系,取样可能受到环境影响 ...

油盒露点都在总送管道取样啊,你指的总送是每个车间的总送呢,还是空气压缩机后过滤器后的总送管道?
总送管道应该测的是压力露点喽
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-8 14:34:32 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-8 12:43
1、油、露点都一个标准,在总送取样。
2、不同级别下的使用点,因为所在的环境关系,取样可能受到环境影响 ...

压缩空气的微粒检测你们使用的什么仪器?
微粒检测用减压装置减压后直接用粒子计数器计数就行了,浮游菌也是这样,更环境不接触的,因此环境对压缩空气的质量监测没什么影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-15 16:02:50 | 显示全部楼层
学习了,         
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-12 11:20:08 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-4-8 12:43
1、油、露点都一个标准,在总送取样。
2、不同级别下的使用点,因为所在的环境关系,取样可能受到环境影响 ...

赞同
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 00:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表