蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5453|回复: 9
收起左侧

[空调系统] 关于高效过滤器风速测试

[复制链接]
药徒
发表于 2015-3-31 10:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在对高效过滤器进行风速测试时,一般对每块高效进行4个点的风速测试,可接受标准一般为风速为:0.36~0.54m/s,
风速的标准偏差在设定值的±20%以内,如何理解后一句?标准偏差一般用来描述数据的离散程度的,跟设定值没有内在联系啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-31 10:50:50 | 显示全部楼层
你这个±20%不是0.45的吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:58:44 | 显示全部楼层
那情,真真 发表于 2015-3-31 10:50
你这个±20%不是0.45的吗

这个我知道,我只是好奇标准偏差是用来评估高效风速均匀性的,为什么合格标准要跟设定值作对比?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-31 11:01:41 | 显示全部楼层
我感觉就是证明高效过滤器的性能
如果低于0.36那可能证明有堵的可能,如果高于0.54那就可能漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-31 11:13:06 | 显示全部楼层
1、具体的计算我不会,但是这肯定是根据对粒子稳定粒子水平、成本等综合因素顶出来的一个范围。
2、层流的风速较大的话,有可能周围背景的空气能沿着单向气流的屏障吸入工作区域,造成交叉污染,还有可能引起气流反弹(做过烟雾试验吗?反弹会引起交叉污染)。
3、那么风速太低,可能达不到控制粒子的水平,或者说如果高效出口风速0.36,那么到了工作台面,可能就没风了,因为垂直流和水平流那只是理论上的,日常的层流,只能说是单向流。
4、对于层流的具体风速,应利用气流流型(烟雾试验)确定最适宜的过滤器正面风速。
差不多了,你应该能明白些了吧,在不明白,请楼下补充。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-31 11:30:59 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-3-31 11:13
1、具体的计算我不会,但是这肯定是根据对粒子稳定粒子水平、成本等综合因素顶出来的一个范围。
2、层流的 ...

我只想知道标准偏差的合格标准为什么是设定值的±百分之二十。。。。。。

点评

因为几十年前5级层流房间就能达到这个行业水平  详情 回复 发表于 2015-3-31 15:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-31 11:32:58 | 显示全部楼层
vchenv 发表于 2015-3-31 11:30
我只想知道标准偏差的合格标准为什么是设定值的±百分之二十。。。。。。

我也想知道,不过我觉得没必要纠结这个问题,就像1+1=2
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-31 11:51:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-31 15:02:11 | 显示全部楼层
vchenv 发表于 2015-3-31 11:30
我只想知道标准偏差的合格标准为什么是设定值的±百分之二十。。。。。。

因为几十年前5级层流房间就能达到这个行业水平
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-31 16:11:25 | 显示全部楼层
刚巧看到一段语言描述
50591  
123.bmp
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-12 20:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表