蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4359|回复: 23
收起左侧

[工程设计与设备选型] 取水点数量设置

[复制链接]
药徒
发表于 2015-3-3 08:28:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
感觉我们水点设置过多,检验量过大,车间洗工衣房间会有两个水点,而我们qc部门居然也有三十多个取水点,我想提合理化建议取消不必要的,尽量合用,但是不知道取消这些出水口会动多大工程,会有什么影响,希望大家来指点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-3 08:34:10 | 显示全部楼层
主要看取水点的作用大不大,减少取水点主要是车间或室内的管路改造及酸洗钝化、吊顶的密封等。有必要的话要重新确认

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
huigenghao + 3 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-3 08:40:12 | 显示全部楼层
你先拿个初步的方案(图纸),供大家开质量研讨会,方案通过,在起草风险评估,然后提出变更,方案至少包括但不限于以下内容:
1、分析那些点可以取消,取消后,会节省多少人力物力,且其它被拆水口区域的用水怎么办?比如用桶转移,那么桶如何来管理。
2、合计有多少个点可以取消,有哪些工作量,影不影响车间生产。
3、如何来来进行风险评估,包括验证工作如何进行。
4、后续的改造跟踪等

PS:这项工作比较繁琐,想要将工作落到实处,就必须有人多付出来牵头,希望你的建议能得到实施。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
大呆子 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-3 08:41:21 | 显示全部楼层
首先不建议你动硬件,检验量你可以通过评估适当减少,比如有些非关键点可以适当降低取样频次,但要保证每个点都能够周期性的检测到。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-3 08:48:33 | 显示全部楼层
不取,还是封闭,还是切割。。。。。描述不是很清楚。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-3 08:50:53 | 显示全部楼层
根据年终质量回顾做一次风险评估,找出最坏点和关键点,比如取水点是用于工艺的、接触物料的,用于清洁设备、洁具、工作服的分类,然后走变更,降低取样频次。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-3 08:51:34 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-3-3 08:40
你先拿个初步的方案(图纸),供大家开质量研讨会,方案通过,在起草风险评估,然后提出变更,方案至少包括 ...

这个回答很全面了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-3 08:55:36 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-3-3 08:51
这个回答很全面了

呵呵,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-3 09:13:03 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-3 09:39:07 | 显示全部楼层
纯化水要逢水必检
如果过多的话可以申请取消掉一些
当然这个取消不是简单地不检了事
而是从物理上给它干掉
变更和变更性再确认就好了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-3 11:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
当初设计的就是方便车间了,我们检验量太大,降低频次了我们每天还至少三四十个水点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-3 11:48:13 | 显示全部楼层
是不是可以将需要取消的用水点用盲板封上,挂牌不让用,图纸、文件什么的做相应的变更
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-3 12:23:56 | 显示全部楼层
“qc部门居然也有三十多个取水点”,你们公司真够土豪的,这得消耗多少能源才能满足要求啊。设计人员够白痴的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-3 12:39:13 | 显示全部楼层
empty1983 发表于 2015-3-3 12:23
“qc部门居然也有三十多个取水点”,你们公司真够土豪的,这得消耗多少能源才能满足要求啊。设计人员够白痴 ...

白吃还是很可能的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-3 14:11:16 | 显示全部楼层
你看下验证指南,取水的话不说全部都取的,有最基本的取水原则。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-3 18:35:51 | 显示全部楼层
qc啥点那么多?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-4 07:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
是是而非 发表于 2015-3-3 18:35
qc啥点那么多?

取水点啊,toc一个,配制间一个,清洗间一个,微限两个,无菌一个,效价室洗工衣一个,无菌两个,阳性一个……仅我们微生物室就已经十个了!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-4 07:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2015-3-3 08:40
你先拿个初步的方案(图纸),供大家开质量研讨会,方案通过,在起草风险评估,然后提出变更,方案至少包括 ...

你这么一说的确很繁琐,改的可能性不大,因为涉及十多条生产线,哎,不知道当初怎么想的,光我们微生物组就有十个水点,真的够多了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-4 07:41:05 | 显示全部楼层
永远的流星 发表于 2015-3-4 07:38
取水点啊,toc一个,配制间一个,清洗间一个,微限两个,无菌一个,效价室洗工衣一个,无菌两个,阳性一个 ...

超级有钱和怂
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-4 07:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-3-3 08:48
不取,还是封闭,还是切割。。。。。描述不是很清楚。

封闭肯定不行,要把这个使用点从主管道上切掉,要不还会有滋生微生物的可能,但是所有多余的水点都切掉工程好大,估计领导不会同意,反正现在也能忙过来,他们不会多事的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-26 13:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表