蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5447|回复: 23
收起左侧

[工程设计] 传递窗的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-1-20 21:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友,你们的传递窗是完全密封的吗?在有压差的房间会由高压的房间向低压的房间微量漏风吗?
另外,传递窗作为一个缓冲装置,有必要做到完全密封吗?请大家给以讨论。
谢谢!!!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-20 21:57:13 | 显示全部楼层
不需要完全密封
过氧化氢传递窗和臭氧传递除外

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:37
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-1-20 22:33:32 | 显示全部楼层
洁净区保持密封,在98版GMP是一条严重缺陷,所以密封是肯定的,两道门,密封性也不难解决,除非你们找的野鸡装修公司,那就没得说了

我们在传递窗边上装了一个压差计,传递窗本身没装压差计

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-20 23:18:57 | 显示全部楼层
只要和房间的洁净级别确认是同步的,密封与否,都不是事
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-21 07:18:15 | 显示全部楼层
基本应该是完全密封才对,除非工程原因导致
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-21 08:21:25 | 显示全部楼层
个人认为应该是密封的,想想传递窗的作用,有净化的作用,不密封,不就会污染到洁净区吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-21 10:08:12 | 显示全部楼层
完全密封确实很难做的,但是气流组织需要符合要求,同时须考虑互锁。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:39
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:37:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-1-20 21:57
不需要完全密封
过氧化氢传递窗和臭氧传递除外

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:38:16 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-1-20 22:33
洁净区保持密封,在98版GMP是一条严重缺陷,所以密封是肯定的,两道门,密封性也不难解决,除非你们找的野鸡 ...

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:39:17 | 显示全部楼层
jiangboren4758 发表于 2015-1-21 10:08
完全密封确实很难做的,但是气流组织需要符合要求,同时须考虑互锁。

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-21 10:44:20 | 显示全部楼层
物流缓冲间关闭时能做到完全密封吗?也不能吧。
压差要求本来就是用来控制这种微量漏风的风险的,天下没有不漏风的墙,绝对的密封不存在。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-21 11:34:15 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-1-20 22:33
洁净区保持密封,在98版GMP是一条严重缺陷,所以密封是肯定的,两道门,密封性也不难解决,除非你们找的野鸡 ...

同意!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-21 11:43:35 | 显示全部楼层
都说没有不透风的墙,那如果漏,气流也是从高级流别向低级别,风险不大!

点评

赞同,两边不同时打开的;漏风量本来就小,污染的风险不大;微压差计显示压差一般都会装的。  详情 回复 发表于 2015-3-3 20:05
是的,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-1-22 20:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-22 20:03:02 | 显示全部楼层
张必府 发表于 2015-1-21 11:43
都说没有不透风的墙,那如果漏,气流也是从高级流别向低级别,风险不大!

是的,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-26 16:07:46 | 显示全部楼层
传递窗密封倒不是什么问题,关键是现在检查官要问你传递窗紫外灯的杀菌效果验证。。。呵呵呵!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-29 18:15:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-1-20 21:57
不需要完全密封
过氧化氢传递窗和臭氧传递除外

过氧化氢和臭氧传递是什么情况,求解。

点评

过氧化氢消毒和臭氧消毒,需要密封  详情 回复 发表于 2015-1-29 19:17
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-29 19:17:02 | 显示全部楼层
zz315520 发表于 2015-1-29 18:15
过氧化氢和臭氧传递是什么情况,求解。

过氧化氢消毒和臭氧消毒,需要密封
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 16:57:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-1-29 19:17
过氧化氢消毒和臭氧消毒,需要密封

谢谢。明白了,同理是不是甲醛消毒也需要密封?

点评

甲醛熏蒸,很少用于传递窗吧  详情 回复 发表于 2015-2-2 18:36
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-2-2 18:36:57 | 显示全部楼层
zz315520 发表于 2015-2-2 16:57
谢谢。明白了,同理是不是甲醛消毒也需要密封?

甲醛熏蒸,很少用于传递窗吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-3 10:22:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-2-2 18:36
甲醛熏蒸,很少用于传递窗吧

理解错了。传递窗消毒,我理解成功能间消毒了。谢谢了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-1 01:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表