蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2466|回复: 9
收起左侧

[工程设计与设备选型] 中间站的晚间洁净环境的保证

[复制链接]
发表于 2015-1-2 16:28:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我又来了,口服固体制粒洁净区空调净化系统必须24小时开么?还是可以就存放有物料的房间,如中间站开启?如果是就中间站开启,那么是否可以装室内采风的空调呢?但是这样就不能保证压差了,也可以么?因为是老车间,装单元送风系统改风管太麻烦。。。。。
求指教!!!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-2 20:21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 蜗牛98 于 2015-1-2 20:23 编辑

其实这个问题应该算是全国性的问题了
一般来说晚上即使空调停机也应该保证中间产品存储的条件,这个本身是就是空气洁净度和温湿度的要求,不过历年来固体制剂晚上开空调几乎没有。
不过,现在每个地区对这部分的要求也应该不一样,每个检查员的要求可能也不一样,我们的这次检查,组长就说到了这个问题,但是没有在这个问题上进行纠结。
如果改造的话,最好不要安装室内采风的空调,有没有用我们姑且不说,麻烦肯定是有一堆的。
现在在流行的改造有两个,一个是使用变频,当晚上的时候空调可以低速运转,保证车间洁净。一个是给中间站配备单独的空调,你们似乎也是这种方法了,其实这种小型空调真的不大,安装应该也很简单,最好使用这种方法,在中间站送风管上加个支管,工程量并没有想象中的那么大。
这两张是我们当时做取样间的时候使用的空调样子,希望对你们有用,也希望公司老板不来找我麻烦
WP_20140813_001.jpg
WP_20140813_002.jpg

点评

谢谢指教,老板本来是打算装室内采风的中央空调,但是考虑的问题比较多,还在犹豫  详情 回复 发表于 2015-1-2 21:29
新年快乐  发表于 2015-1-2 20:35

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
孙艳红 + 8 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-2 20:40:56 | 显示全部楼层
楼主是老厂房过新版改造?建议采用中间站配备独立空调

点评

版主 这个是出至 那里规定的 找不到了 麻烦 告诉一下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-22 19:29
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-2 21:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
蜗牛98 发表于 2015-1-2 20:21
其实这个问题应该算是全国性的问题了
一般来说晚上即使空调停机也应该保证中间产品存储的条件,这个本身是 ...

谢谢指教,老板本来是打算装室内采风的中央空调,但是考虑的问题比较多,还在犹豫
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-3 08:38:37 | 显示全部楼层
物料密封好 ,空调下班正常关掉---- 国内中间站一般做法
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-3 10:22:31 | 显示全部楼层
口服固体制粒剂洁净区空调净化系统未必24小时开,这是国内行业共识。如你车间内在不生产时仍有物料存在,且有温湿度要求,那该存贮区的温湿度一定要满足物料存放要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-3 13:03:31 | 显示全部楼层
关闭空调是没有问题呢,但必须要保证中间站物料温度存储条件,且必须要保证物料密闭存储,防止空调停运洁净度得不到保证时遭受污染;如果是改造增加独立的室内空调机组,建议调整方案,增加室内机需要保证易清洁的问题,像室内机的盘管清洁就是个问题。建议采用冰袋控制中间站温度,白天上班是将冰袋放在冰柜中冷冻,下班后均匀放在中间站内,用托盘装防止冷凝水污染,进入洁净区只需要酒精外消毒即可,方便可行,另外改造成本比较低,管控方便,当然需要验证温度保证效果。当然新系统可以设计中间站为独立的空调机组,操作就更方便了。你说的压差是不需要考虑的,因为物料是密闭的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-3 15:50:49 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-1-2 20:40
楼主是老厂房过新版改造?建议采用中间站配备独立空调

我们就是这样做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-4 09:30:31 | 显示全部楼层
固体制剂停空调一般都这样做,但如果有物料存放就不填合适,而且值班降频的做法好像也不合适,应为值班模式一般可以保证正压力,但温湿度等贮存需控制条件好像不能保证,建议独立空调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-22 19:29:39 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-1-2 20:40
楼主是老厂房过新版改造?建议采用中间站配备独立空调


版主   这个是出至 那里规定的  找不到了 麻烦 告诉一下 谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 14:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。