新版“ 药品微生物实验室质量管理指导原则”出来后,我们的微生物实验室还符合要求么?请有经验的同学帮忙提提意见。
微生物实验室.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:28:20 | 显示全部楼层
没发图怎么删除帖子
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-19 11:40:41 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-19 12:55:43 | 显示全部楼层
无菌检查室的物料从哪儿传入?感觉洁具间设置,不太方便,设在两部分中间好点吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-19 13:29:13 | 显示全部楼层
一、阳性室一般是要求单独空调或者直排风,图上没看出来。二、无菌室未见传递窗,物料如何传递?

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
冰城 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:09:42 | 显示全部楼层
嗯,每个洁净室独立空调,无菌室增加传递窗。(已采纳)
其他的房间有意见么?
比如物料通道共用?比如灭菌室和准备间共用?比如没有专门的检验结果观察区?比如菌种储藏区要不要独立?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-20 09:14:50 | 显示全部楼层
没有观察区?无菌检查和培养室位置不可跟试剂房对换?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-22 16:41:47 | 显示全部楼层
功能间传递窗直对非控制区
有风险
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 03:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表