实验室内“微生物限度室”和“阳性检测室”的空调系统需C级,那么是否可以共用,还是必须要单独分开?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-4 09:11:57 | 显示全部楼层
不能共用。共用就没必要分开。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:19:08 | 显示全部楼层
寻要两套空调系统?很麻烦的。本来风量就不大,还弄两套?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:19:34 | 显示全部楼层
yyylggglll 发表于 2014-12-4 09:11
不能共用。共用就没必要分开。

谢谢!…………………………
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-4 09:27:28 | 显示全部楼层
@hongwei2000
我的想法,法规没有强制要求不能,所以从风险角度进行考虑,还要兼顾企业的投入。一套空调可以,控制好回风需要,可以考虑直排或回风进一步处理。

点评

最主要的是防止阳性对限度室的污染 也就是阳性室是不能回风的 其实我们一般所谓的阳性室的必要性也是值得考量的  详情 回复 发表于 2014-12-4 11:08
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:31:01 | 显示全部楼层
冰城 发表于 2014-12-4 09:27
@hongwei2000
我的想法,法规没有强制要求不能,所以从风险角度进行考虑,还要兼顾企业的投入。一套空调可 ...

你说的非常对,我们也想这样,比如阳性室全排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-4 09:43:41 | 显示全部楼层
一套就可以了,只不过阳性检测室的不能回风……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-4 09:47:07 | 显示全部楼层
应该分开。但实在分不开也可以考虑阳性检测室直排风。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:47:34 | 显示全部楼层
zgy7209 发表于 2014-12-4 09:47
应该分开。但实在分不开也可以考虑阳性检测室直排风。

谢谢……………………
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:47:57 | 显示全部楼层
2712362 发表于 2014-12-4 09:43
一套就可以了,只不过阳性检测室的不能回风……

谢谢………………
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-4 09:53:21 | 显示全部楼层
balabala1977 发表于 2014-12-4 09:31
你说的非常对,我们也想这样,比如阳性室全排。

排到室外,保不齐还会被新风吸进来,所以还要考虑,排风管和新风管的位置问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:57:37 | 显示全部楼层
木子寒泪 发表于 2014-12-4 09:53
排到室外,保不齐还会被新风吸进来,所以还要考虑,排风管和新风管的位置问题。

谢谢,只要能共用,其他可以考虑怎样降低风险。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-4 10:06:41 | 显示全部楼层
空调可以共用,但不能和生产的共用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-4 10:07:18 | 显示全部楼层
无为 发表于 2014-12-4 10:06
空调可以共用,但不能和生产的共用

和生产当然不共用了。呵呵
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-4 11:08:53 | 显示全部楼层
冰城 发表于 2014-12-4 09:27
@hongwei2000
我的想法,法规没有强制要求不能,所以从风险角度进行考虑,还要兼顾企业的投入。一套空调可 ...

最主要的是防止阳性对限度室的污染
也就是阳性室是不能回风的
其实我们一般所谓的阳性室的必要性也是值得考量的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-4 14:21:30 | 显示全部楼层
分开好,阳性室直接外排。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-5 08:34:12 | 显示全部楼层
Whats 发表于 2014-12-4 14:21
分开好,阳性室直接外排。

最好这样,但是要综合考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-5 08:45:40 | 显示全部楼层
建议分开,一套系统没多少钱,关键是这样可以最低限度降低风险,保证检测的有效性,要不然药监部门会抓住不放。当然也要看你们是做什么药的。我们去年刚建,总的也就10W,整体设计征得他们的同意。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-5 08:48:50 | 显示全部楼层
villeness 发表于 2014-12-5 08:45
建议分开,一套系统没多少钱,关键是这样可以最低限度降低风险,保证检测的有效性,要不然药监部门会抓住不 ...

情况不一样。呵呵
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 18:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表