[空调系统] 各位亲们!谈谈你们是如何制订空调过滤器的清洗和更换周期的?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-11-16 21:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大侠!谈谈你们是如何制订空调初、中效过滤器的清洗和更换周期以及高校过滤器的更换周期的?有什么好的方法和措施与大家共同分享,且问如何制订这些周期,才更有利于管理和空调的正常运行!WTS欢迎您的支持和参与!{:soso_e183:}

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-16 22:11:27 | 显示全部楼层
初中看压差,高效看检漏,定个最长期限。

点评

有道理!  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:15
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-11-16 22:12:03 | 显示全部楼层
初中效以初阻力来定清洗周期。
用几次就更换。
高效一般是一年或堵了更换

点评

谢谢茶指点!  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:16
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-16 22:21:31 | 显示全部楼层
一般是初中效以初阻力来定清洗周期。看完整性更换。共线的换药品类别更换初中效,用于高活性生产的灭活后废弃
高效以检漏或风速决定更换时间,不超过3年

点评

有道理!  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:17
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-11-16 22:33:46 | 显示全部楼层
初中效看初始阻力,高效要看级别

点评

很低级的问题,呆总莫见笑,想着让大家参与讨论,活跃活跃一下气氛!  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-16 23:15:13 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-11-16 22:11
初中看压差,高效看检漏,定个最长期限。

有道理!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-16 23:16:34 | 显示全部楼层
沁人绿茶 发表于 2014-11-16 22:12
初中效以初阻力来定清洗周期。
用几次就更换。
高效一般是一年或堵了更换

谢谢茶指点!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-16 23:17:58 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2014-11-16 22:21
一般是初中效以初阻力来定清洗周期。看完整性更换。共线的换药品类别更换初中效,用于高活性生产的灭活后废 ...

有道理!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-16 23:21:27 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-11-16 22:33
初中效看初始阻力,高效要看级别

很低级的问题,呆总莫见笑,想着让大家参与讨论,活跃活跃一下气氛!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-17 07:52:29 | 显示全部楼层
初中校也规定了周期性的清洁和处理,每月停产都会简单处理下。高效最长一年更换,无菌每月进行尘埃粒子的基本检漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-17 08:35:23 | 显示全部楼层
这个问题还需要深究,要是恒风量系统,粗效中效到了指南提到的终阻压,是否还能满足洁净室的换气次数和压差。这个是不是需要模拟验证。    要是变风量系统,那就到了指南建议的终阻压进行更换。    说实话,现在指南建议的那些数值我都不知道该怎么去运用它

点评

嗯,你是善于发现问题的人!  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:09
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 08:51:34 | 显示全部楼层
初中效清洗后,如何确定是否仍然可用?

点评

根据压差和阻力来确定。  发表于 2016-4-7 18:28
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-17 09:09:35 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2014-11-17 08:35
这个问题还需要深究,要是恒风量系统,粗效中效到了指南提到的终阻压,是否还能满足洁净室的换气次数和压差 ...

嗯,你是善于发现问题的人!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-17 10:06:23 | 显示全部楼层
qfcai 发表于 2014-11-17 08:51
初中效清洗后,如何确定是否仍然可用?

破了就扔掉或者规定洗几次就报废,做个评估,这个破了最多也是加快高效和中效堵塞。  

点评

正确!  详情 回复 发表于 2016-4-7 20:33
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-9 13:37:19 | 显示全部楼层
初中效过滤器看压差,一般3个月清洗更换,
高效看检漏结果和风量,
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-29 11:38:37 | 显示全部楼层
我们目前是初效2个月或者根据压差清洗,洗3次;中效根据压差或者半年更换,不清洗;高效每年检漏、测风量;合理吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-6 15:11:46 | 显示全部楼层
高效每年换......
       三年换.......
说这个的只能是QA ,要是你负责预算,你就知道你说的多么不现实。    这个是悲观说法

说依据检测结果和风速等定个合理的时限的很可行, 就是不知道你怎么定?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-4-7 20:33:56 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2014-11-17 10:06
破了就扔掉或者规定洗几次就报废,做个评估,这个破了最多也是加快高效和中效堵塞。

正确!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-17 17:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表