发表于 2014-11-12 10:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    又到年底了,领导让做水系统的年度回顾和再验证,我觉得这个做一个就行啊,大家给点建议啊

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 14:28:23 | 显示全部楼层
同样的情况,同样发生在其他设备设施上,那是否干脆这块全免了得了?[/quote]
水系统是存在持续监测的
这本身就是PQ的过程
而你工艺中所使用的其他设备是没有该监测的
所以水系统不是说不做再确认
而是本身就一直在做确认

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 10:44:39 | 显示全部楼层
水系统“验证”本身就是3Q
没有变更IQ不需要
PQ是可以覆盖OQ的
而PQ3与正常监测是一致的
是PQ1和PQ2的简化版
正常监测已经表示出了能力
本身就可以认为是连续维持在确认状态
所以不需要所谓的“再验证”

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
冰城 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2014-11-12 10:40:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-12 10:47:59 | 显示全部楼层
同意,不能代替验证的哦

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-12 10:30:39 | 显示全部楼层
水系统年度回顾对数据的汇集分析,做出趋势分析,不能代替再验证,还是要定期做再验证。

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-3-3 16:47:11 | 显示全部楼层
估计很多药厂在做水系统再验证,将论坛内现有的4个方案(2.5个抄初始验证)中再验证周期和取样频率汇总如下:
4.8.2.1  纯化水检测周期:纯化水连续检测3个周期,每周期7天。
“4.8.2.2 取样点及取样频率”和“4.8.2.6 取样点及取样周期表”简述:关键点每天取样,各使用点每周期一次。
8、纯化水系统验证的周期
   (1)纯化水系统新建或改建后必须作验证。
   (2)纯化水正常运行后一般循环水泵不得停止工作,若较长时间停用,在正式生产三个星期前开启纯化水系统并做三个周期监控。
   (3)纯化水系统一年验证一次。
15.  验证计划
15.1. 设备需大修或主机更换时需进行验证。
15.2. 每年对系统进行回顾分析,系统的回顾分析趋势需做验证时进行验证。
没有发现方案中提到的《纯化水取样计划表》
验证总结(报告)中有:“注射用水系统连续运行的4个周期,每周期5天。每个使用点每个验证周期做一次理化检验。全部取样点每次取样均需做微生物测试和内毒素检验。”
3 再验证周期
3.1 正常情况下,每一年进行一次再验证。
3.2 注射用水系统改造后必须作验证。
5.3.2 试验周期:纯化水系统性能确认为3个星期,连续运行21天。
5.3.3 取样点及取样频率:纯化水储水罐:每天1次,总送水口:每天1次,总回水口:每天1次,各使用点:每星期1次。
7 再验证周期与日常监控
再验证周期为至少每年或对设备进行大修后。
结论:3个再验证方案的取样频率与日常检测并无不同,1个没有规定。所谓的再验证只是忽悠,对象是谁呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-12 16:12:14 | 显示全部楼层
回顾不可以替代在验证,可以根据年度回顾,适当延长在验证年限

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 10:24:49 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 10:33:24 | 显示全部楼层
水系统年度回顾对数据的汇集分析,做出趋势分析,不能代替再验证,还是要定期做再验证。[/quote]
为啥?强制验证?

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 10:41:11 | 显示全部楼层
可以
我一向这是么做的
其他只做变更验证

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-12 10:45:31 | 显示全部楼层
在验证与水系统回顾的项目可能会 有区别,但可以引用回顾的结果。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 10:50:41 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2014-11-12 10:44
水系统“验证”本身就是3Q
没有变更IQ不需要
PQ是可以覆盖OQ的

这也基于水系统一年运行数据都很稳定,趋势分析变化不大的情况下,还是要依据回顾数据来决定是否需要验证,有这层意思吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 10:51:07 | 显示全部楼层
道路漫长黑暗 发表于 2014-11-12 10:45
在验证与水系统回顾的项目可能会 有区别,但可以引用回顾的结果。

主要区别是?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 10:54:31 | 显示全部楼层
可以定期回顾,在有变化时进行再验证
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-12 10:56:13 | 显示全部楼层
新上的水系统继续一年的长期验证后,没有变更或异常直接回顾是可以的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-12 10:58:19 | 显示全部楼层
若果是设备没有大的变更,回顾验证就可以了,不用再验证了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 10:58:53 | 显示全部楼层
当然不可以。要不干脆我把所有产品的工艺验证全取消得了?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 11:04:05 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-11-12 10:58
当然不可以。要不干脆我把所有产品的工艺验证全取消得了?

人家说水系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-12 11:13:02 | 显示全部楼层
我们水系统每年一次的再验证其实主要就是回顾一年来的检验数据、对计量仪表的校验情况复查以及维修保养记录的检查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-12 11:17:32 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-11-12 10:33
为啥?强制验证?

系统物理状态的评估(如,泄漏,标识等);操作规程的检查;消毒规程的发布和有效性的检查;预防性维护和校验程序的检查;系统图纸的检查;关键报警的检查。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 11:22:31 | 显示全部楼层
lttz 发表于 2014-11-12 11:17
系统物理状态的评估(如,泄漏,标识等);操作规程的检查;消毒规程的发布和有效性的检查;预防性维护和 ...

哦,这属于设备维护了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-12 11:23:22 | 显示全部楼层
个人觉得不可以代替再验证。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-18 17:49

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表