发表于 2014-11-4 08:35:44 | 显示全部楼层
我很好奇楼主你们春节到现在一直不合格生产怎么使用的啊?有没有求助一下设备生产厂家?对比一下原水和膜过滤后的水两者之间有多大的差别。看看膜有没有坏或者有没有地方漏。
不一定正确,相互学习了

点评

也许是注射剂 用注射水合格吧  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-4 08:39:52 | 显示全部楼层
故园修竹 发表于 2014-11-4 08:35
我很好奇楼主你们春节到现在一直不合格生产怎么使用的啊?有没有求助一下设备生产厂家?对比一下原水和膜过 ...

也许是注射剂 用注射水合格吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-4 08:40:26 | 显示全部楼层
本人分析,个人观点,不吝赐教
1、原水温度、使用温度;一般反渗透膜温度增加,水通量降低,脱盐率减低。
2、室内温度;室内温度是否过低,在放假时导致系统结冰,损坏系统元件。
3、检验问题;应努力排斥检验问题。
4、密封问题;是否由于温度原因导致膜元件密封性降低,出现泄露问题。
5、压力问题;系统使用压力是否稳定,压力增高会提高脱盐率,但不会成线性关系。
6、水源问题;水源是否出现问题,应监测。

点评

2的可能性大些。春节回来后发生的  详情 回复 发表于 2014-12-25 13:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-4 08:51:52 | 显示全部楼层
首先得了解你们纯化水系统用的是什么工艺,再做进一步分析。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-4 09:59:25 | 显示全部楼层
你们停产期间的保养怎么规定的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-5 10:51:13 | 显示全部楼层
楼主换完膜之后好了么

点评

正常了把  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:56:39 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-12-5 10:51
楼主换完膜之后好了么

正常了把
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-16 15:27:44 | 显示全部楼层
这个硝酸盐超标是怎么解决的,我们也遇到过这个问题,但估计一家一个处理方法,产生的原因也不同吧

点评

酸洗,没改善。最后换膜了  详情 回复 发表于 2014-12-17 14:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-17 14:03:29 | 显示全部楼层
石桥子少侠 发表于 2014-12-16 15:27
这个硝酸盐超标是怎么解决的,我们也遇到过这个问题,但估计一家一个处理方法,产生的原因也不同吧

酸洗,没改善。最后换膜了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-19 20:26:00 | 显示全部楼层
反渗透膜污染了。平常虽正常使用不超标,但是应该也在临界限。进行多次正反冲洗,应该可以解决。建议建立警戒限,避免存在类似的问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-22 16:46:55 | 显示全部楼层
19560029316 发表于 2014-12-17 14:03
酸洗,没改善。最后换膜了

硝酸盐超标有可能是硝化细菌细菌超标

酸洗没效果的,预处理巴氏消毒

RO部分用碱洗,三聚磷酸钠+EDTA


我碰上的几次硝酸盐超标都是细菌问题
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-25 12:43:51 | 显示全部楼层
我也遇到过纯化水不合格的问题,后来查找原因是原水的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-25 12:49:38 | 显示全部楼层
排放几天水试试  另外你们的输配系统消毒是用臭氧吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-25 13:11:03 | 显示全部楼层
liujun0290 发表于 2014-11-4 08:40
本人分析,个人观点,不吝赐教
1、原水温度、使用温度;一般反渗透膜温度增加,水通量降低,脱盐率减低。
...

2的可能性大些。春节回来后发生的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-31 23:52:48 | 显示全部楼层
关键在你的系统的配置,如果硝酸盐超标,应该是膜出现了问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-1 17:25:21 | 显示全部楼层
zgy7209 发表于 2014-12-31 23:52
关键在你的系统的配置,如果硝酸盐超标,应该是膜出现了问题。

怎么预防和解决
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-10 10:21:59 | 显示全部楼层
只是对膜进行清洗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-1 14:53:29 | 显示全部楼层
学习了。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。