蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 光头妹
收起左侧

[制药用水] 纯化水系统硝酸盐不合格如何办?

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2014-11-3 16:31:14 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-11-3 11:23
只能一步一步的分析了,我是想不出更便捷的办法。

没有找到原因

点评

你换过没?  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-3 16:31:31 | 显示全部楼层
lttz 发表于 2014-11-3 11:36
从源头开始查处,做出数据统计

说说方法。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-3 16:32:11 | 显示全部楼层
ada159 发表于 2014-11-3 10:55
有没有考虑下OOS/OOT的问题?
放假/天气太冷了对标准品会不会有影响?

这不应是QC检验的问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-3 16:35:59 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-11-3 10:27
水厂提供的水质会有区别的。冬天水位下降,可能水厂的原水从地表水变成地下水,这个硝酸盐差别就大了,可 ...

一直不合格也能是这原因?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-11-3 16:53:05 | 显示全部楼层
19560029316 发表于 2014-11-3 16:35
一直不合格也能是这原因?

,这个“一直”是多久?

点评

从春节放假回来检验喽  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:12
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-11-3 17:04:41 | 显示全部楼层
19560029316 发表于 2014-11-3 16:31
没有找到原因

你换过没?

点评

找专业人员也把膜洗过。没有效果。最后换了。二级改一级,换了个二级膜  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:10:59 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-11-3 17:04
你换过没?

找专业人员也把膜洗过。没有效果。最后换了。二级改一级,换了个二级膜
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:12:43 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-11-3 16:53
,这个“一直”是多久?

从春节放假回来检验喽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-3 17:25:27 | 显示全部楼层
可能是原水问题;也可能是检验问题,重新配制试液做做

点评

检测多次。检验结果没有变化。  详情 回复 发表于 2014-11-3 17:27
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:27:38 | 显示全部楼层
wcfda 发表于 2014-11-3 17:25
可能是原水问题;也可能是检验问题,重新配制试液做做

检测多次。检验结果没有变化。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-3 17:45:21 | 显示全部楼层
19560029316 发表于 2014-11-3 17:27
检测多次。检验结果没有变化。

我是怀疑试液被动过,才说重配的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-11-3 18:07:42 | 显示全部楼层
19560029316 发表于 2014-11-3 17:12
从春节放假回来检验喽

,问水厂,是不是换水源了。

点评

问了说没有换  详情 回复 发表于 2014-11-3 18:35
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-3 18:35:40 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-11-3 18:07
,问水厂,是不是换水源了。

问了说没有换
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-11-3 19:17:14 | 显示全部楼层
19560029316 发表于 2014-11-3 18:35
问了说没有换

,那就不知道了。。。

点评

呐如何解决啊  详情 回复 发表于 2014-11-4 07:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-3 20:30:28 | 显示全部楼层
貌似这个问题一点头绪也没有啊

点评

最后也没有找到原因  详情 回复 发表于 2014-11-4 07:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-3 20:32:19 | 显示全部楼层
19560029316 发表于 2014-11-3 16:30
在放假前没有问题。就是春节后出现硝酸盐超标了

用几年了这个膜?另外纯水系统没运行时候,天天冲膜了吗

点评

用了2年的膜,没有运行时天天运行2小时。  详情 回复 发表于 2014-11-4 07:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-4 07:38:55 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-11-3 20:32
用几年了这个膜?另外纯水系统没运行时候,天天冲膜了吗

用了2年的膜,没有运行时天天运行2小时。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-4 07:39:31 | 显示全部楼层
M.dufresne 发表于 2014-11-3 20:30
貌似这个问题一点头绪也没有啊

最后也没有找到原因
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-4 07:39:54 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-11-3 19:17
,那就不知道了。。。

呐如何解决啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-11-4 08:03:32 | 显示全部楼层
19560029316 发表于 2014-11-4 07:39
呐如何解决啊

我一开始就说了,增加EDI模块。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。