蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4291|回复: 27
收起左侧

[其他] 谁来救救高效

[复制链接]
药徒
发表于 2014-10-27 10:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们厂区在车间卫生还没达到要求的情况下就把高效装上了,我们现在怀疑高效已经受污染;大神们,有没啥好办法救救我们的高效,现在正在应对第三方检测在进行大扫除,如何防止对高效的二次污染,以及最终打扫后,高效开启,空调系统开启能达到相应的洁净度(大部分车间要静态D级,个别车间是C级与C+A级别)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 10:49:12 | 显示全部楼层
质量受权人群 16805457  
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-10-27 10:54:14 | 显示全部楼层
初中效过滤袋有吧
只要装上了就没问题
室内再没达到要求也比新风干净点吧
不用太担心
高效没那么脆弱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 10:55:11 | 显示全部楼层
高效污染后是没有办法滴
只有更换
车间装高效前要对风管、洁净室进行几次吹风后
再依次装上初、中效吹风后
最后才装高效
你们公司不懂
净化公司不懂吗
难道净化公司的施工人员是PIG
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-10-27 10:55:46 | 显示全部楼层
初中效过滤器要做好……
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:59:07 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-10-27 10:55
高效污染后是没有办法滴
只有更换
车间装高效前要对风管、洁净室进行几次吹风后

工程进度一团糟,是老板催进度,所有的工作一起搞,没有协调好导致这个下场

点评

污染严重的话 直接影响送风和微生物 建议重新更换  详情 回复 发表于 2014-10-27 11:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 11:00:00 | 显示全部楼层
白云朵 发表于 2014-10-27 10:59
工程进度一团糟,是老板催进度,所有的工作一起搞,没有协调好导致这个下场

污染严重的话
直接影响送风和微生物
建议重新更换
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:00:19 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-10-27 10:54
初中效过滤袋有吧
只要装上了就没问题
室内再没达到要求也比新风干净点吧

我只能说,室内很脏的,因为有些机器没到位时高效就已经装上,绝对比新风脏。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 11:01:40 | 显示全部楼层
你怎么确定高效污染了?系统回风是回到什么位置?高效没有这么脆弱的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:04:48 | 显示全部楼层
病毒性感冒 发表于 2014-10-27 11:01
你怎么确定高效污染了?系统回风是回到什么位置?高效没有这么脆弱的。

我们的回风夹道设置在离地面很近的地方。能确定的是整个房间的洁净程度还不如高效开启的新风。

点评

回风口都是开在离地面比较进的地方,出风你是水平层流室。系统回风一般是回到初效后,中效前,部分企业也有回到初效前的。所以回风在进高效前经过过滤的,洁净区没有进行卫生清洁就送风,对高效有一定的影响,如果不  详情 回复 发表于 2014-10-27 11:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:06:22 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-10-27 11:00
污染严重的话
直接影响送风和微生物
建议重新更换

只是好多的钱,是几百万呢,换老板肯定不同意,就没其他补救办法?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 11:11:03 | 显示全部楼层
白云朵 发表于 2014-10-27 11:04
我们的回风夹道设置在离地面很近的地方。能确定的是整个房间的洁净程度还不如高效开启的新风。

回风口都是开在离地面比较进的地方,出风你是水平层流室。系统回风一般是回到初效后,中效前,部分企业也有回到初效前的。所以回风在进高效前经过过滤的,洁净区没有进行卫生清洁就送风,对高效有一定的影响,如果不是长时间送风的话,影响情况有限,高效不会玩完。措施是不再送风,打扫卫生,然后送风,然后停风,在打扫卫生,然后进行高效检测。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-10-27 11:17:42 | 显示全部楼层
。看了半天,很乱。没看懂

点评

丢球人 互相踢皮球 有利益大家上 没利益一起退 最后谁管谁也不管 谁不管也是谁管 整个工程没管理 造成洁净室内微尘猖劂 袭击了高效 不仅内表面 而且内心也伤了 估计初效也被强劲的送风搞破了  详情 回复 发表于 2014-10-27 12:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 11:26:43 | 显示全部楼层
现在下这个结论还早吧,要自测后在下结论。施工方风量和压差都确认了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:30:02 | 显示全部楼层
病毒性感冒 发表于 2014-10-27 11:11
回风口都是开在离地面比较进的地方,出风你是水平层流室。系统回风一般是回到初效后,中效前,部分企业也 ...

嗯,现在生产部制定的打扫方案是这样。大神,对打扫有没啥好的建议,现在是计划一个星期打扫完成

点评

打扫还要建议?打扫就是打扫,由上到下,由内到外,先顶棚墙壁,后设备地面。(我都是用水冲嘿嘿,你敢吗?)  详情 回复 发表于 2014-10-27 11:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 11:33:26 | 显示全部楼层
白云朵 发表于 2014-10-27 11:30
嗯,现在生产部制定的打扫方案是这样。大神,对打扫有没啥好的建议,现在是计划一个星期打扫完成

打扫还要建议?打扫就是打扫,由上到下,由内到外,先顶棚墙壁,后设备地面。(我都是用水冲嘿嘿,你敢吗?)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 11:50:00 | 显示全部楼层
个人认为你有些多虑了,操作是不正规,但不一定导致高效污染。因为整个空调过滤系统是分机保护的,除非初中效都没有截留住,那种概率是很小的。目前应该做的事及时监测高效内外压差和捡漏,防止污染风险发生。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 11:51:51 | 显示全部楼层
我们也是用水冲的啊。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 11:53:28 | 显示全部楼层
再用刮子刮,水没干用压缩空气吹。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-27 12:04:07 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-10-27 11:17
。看了半天,很乱。没看懂

丢球人
互相踢皮球
有利益大家上
没利益一起退
最后谁管谁也不管
谁不管也是谁管
整个工程没管理
造成洁净室内微尘猖劂
袭击了高效
不仅内表面
而且内心也伤了
估计初效也被强劲的送风搞破了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 16:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表