蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2792|回复: 16
收起左侧

[生产运营] 请问石头968老师,欧盟是否有法规要求,头孢粉针车间,必须采用独立的厂房?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-9-25 23:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问石头968老师,欧盟是否有法规要求,头孢粉针车间,必须采用独立的厂房?

尽管欧盟GMP要求很明确,但是担心实际把握尺度有变化。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-9-25 23:14:22 | 显示全部楼层
或者说,头孢粉针车间可以和其他普通产品在一个建筑上,只是楼层不同,可以吗?

点评

理论上可以,我也认为可以  详情 回复 发表于 2014-9-26 09:25
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-26 00:09:11 | 显示全部楼层
现场检查不接受

点评

感谢回复,是否可以说的更具体一些。  发表于 2014-9-26 07:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-26 08:52:24 | 显示全部楼层
秋风同学 你应该@石头968
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-26 09:24:37 | 显示全部楼层
老师,您是这方面的法规专家,这个问题我应该请教您才对。对于法规,我向来是不关心的。
一般理解,青霉素类必须单独的建筑物。
似乎FDA法规是独立的厂房,要求青霉素与非青霉素产品在加工中独立。那么是否可以理解,独立的厂房≠独立的建筑物,也就是说物理上的屏障及通风系统的隔离,是可以的。
我对于facilities和building不能很好地理解,只能谬解一下了。
头孢和抗肿瘤类,建议单独的厂房(是否必须单独的建筑物,我也不好理解),但是还有一句:如果和其他制剂公用建筑物时,应确认排风口不影响其他制剂的空调进风。
法规上尽管要求相对宽松,实际上验证交叉污染的控制效果比较难。
所以,有些老外专家在实际的咨询过程中,建议青霉素、头孢、碳青霉烯类……都采用独立的建筑物。
更有甚者,生产碳青霉烯类,他们要求把同一厂区内的青霉素及头孢类全部撤出。
在新厂设计过程中,一个碳青霉烯类和一个其它药物项目在同一个厂区设计,老外要求分成2个厂区,独立的人流、物流、QC、食堂、仓库……总之人员活动及物料储存必须严格分开。
质量源于设计,设计基于风险。
在遵守法规条款的基础上,自己掌握尺度吧!


点评

碳青霉烯类产品,有足够证据,和普通产品可以等同啊。 国外要求有些过了。  发表于 2014-9-26 14:22
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-26 09:25:05 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2014-9-25 23:14
或者说,头孢粉针车间可以和其他普通产品在一个建筑上,只是楼层不同,可以吗?

理论上可以,我也认为可以

点评

一层粗品、二层仓库和空调系统、三层无菌API和粉针分装、四层制水配电排风箱…… 和另外一栋QC楼是连体的,中间完全隔离。没有别的产品相邻。 @秋天的风  详情 回复 发表于 2014-9-26 15:17
你们公司采用的独立设施,还是不同楼层。 你们不是通过欧盟检查了吗?  发表于 2014-9-26 14:18
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 09:28:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-9-26 09:25
理论上可以,我也认为可以

百度一下,就知道了!

点评

法规是人来执行的。 有时候某种做法,附带了很多难以实现的条件  详情 回复 发表于 2014-9-26 09:45
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-26 09:30:24 | 显示全部楼层
while the CGMP regulations would not prohibit decontamination and conversion, the difficulty of cleaning up penicillin residues makes the chore daunting.
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-26 09:45:29 | 显示全部楼层
ぷ思雨ぷ 发表于 2014-9-26 09:28
百度一下,就知道了!

法规是人来执行的。
有时候某种做法,附带了很多难以实现的条件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-26 09:52:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 走姿派 于 2014-9-26 09:55 编辑

石头QQ:86962369给你
最受不了像楼主这种人,有没有尊重过别人?在公共场合发帖子问具体的人,别人的水平你都看不上眼是吧?

点评

以后问你。你不要着急。  发表于 2014-9-26 14:19
楼主是欺负我不懂法规,所以才专门问我的  详情 回复 发表于 2014-9-26 14:02
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-26 12:17:33 | 显示全部楼层
正如石头老师所说,FDA或欧盟都不认可这种设计,想通过他们的现场检查建议分开
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 13:58:11 | 显示全部楼层
从我以前项目经验来看,楼层隔断可以操作,但是会给你留下很多以后会面临的检查挑战。从技术的上,你要做好:完全有物理隔断;独立的人流与物料;空调系统特别是新风的不会污染的验证。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-26 14:02:08 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2014-9-26 09:52
石头QQ:86962369给你
最受不了像楼主这种人,有没有尊重过别人?在公共场合发帖子问具体的人,别人的水平 ...

楼主是欺负我不懂法规,所以才专门问我的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 14:32:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-9-26 14:02
楼主是欺负我不懂法规,所以才专门问我的

原来这是踢馆的挑战帖啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-9-26 15:17:27 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-9-26 09:25
理论上可以,我也认为可以

一层粗品、二层仓库和空调系统、三层无菌API和粉针分装、四层制水配电排风箱……
和另外一栋QC楼是连体的,中间完全隔离。没有别的产品相邻。
@秋天的风

点评

多谢。  发表于 2014-9-27 08:32
多谢指点  发表于 2014-9-27 08:32
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-5 19:34:56 | 显示全部楼层
看一下,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-13 09:24:48 | 显示全部楼层
这问题真是常看常新~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-9 23:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表