蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5623|回复: 14
收起左侧

[工程案例] 关于冷库的温度均匀度

[复制链接]
药生
发表于 2014-9-23 16:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
刚才和同事聊起冷库(2-8度)的温度验证,同事说为了保证温度的均匀度,压缩机的启停设置在4.5到5.5度。。
其实我觉得有的时候验证不是为了验证合格,而是为了验证不合格,如果就一个点的温度超过了8度,那就让它超好吧,我这个点不摆放物品行吗?何苦造假愚人愚己呢

顺便和大家讨论个问题,如果在高效分布均匀的前提下,换气次数最少达到多少次,温度均匀性才够好?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-23 16:54:56 | 显示全部楼层
不同的压缩机启停设置温度可以得到不同的温度分布数据,选择满足冷库温度在2-8度范围内的设置温度,需要你去验证的,而这个设置温度应该在文件里面规定的;如果某点的温度超过8度,改变设置温度也不能满足要求的话,可以真实体现的,同意不摆放物品的观点。对于讨论的问题,指的是什么区域的呢?

点评

温度均匀度除了和换气次数有关,是否还有别的参数影响? 换气次数可以保证均匀度,同时也缩短降温时间,这个值有没有一个理论数值?  详情 回复 发表于 2014-9-24 08:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-23 17:00:48 | 显示全部楼层
围观中……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-23 17:02:24 | 显示全部楼层
学习学习,进步进步!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 21:06:06 | 显示全部楼层
围观学习哈
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-24 07:02:04 | 显示全部楼层
高效,温度均匀?

点评

其实这个问题问出来我自己也迷糊 不过确实有不解的地方,所以想看看大家的理解 温度均匀肯定和流型有关系,我认为流型受换气次数的影响也挺大的 而且换气次数直接影响自净时间(降温时间),所以想了解一下有没有  详情 回复 发表于 2014-9-24 08:46
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:43:35 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2014-9-23 16:54
不同的压缩机启停设置温度可以得到不同的温度分布数据,选择满足冷库温度在2-8度范围内的设置温度,需要你去 ...

温度均匀度除了和换气次数有关,是否还有别的参数影响?
换气次数可以保证均匀度,同时也缩短降温时间,这个值有没有一个理论数值?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:46:38 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-9-24 07:02
高效,温度均匀?

其实这个问题问出来我自己也迷糊
不过确实有不解的地方,所以想看看大家的理解
温度均匀肯定和流型有关系,我认为流型受换气次数的影响也挺大的
而且换气次数直接影响自净时间(降温时间),所以想了解一下有没有坛友研究过换气次数对冷库的影响,或者其他设计参数对冷库的影响,学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-23 16:46:06 | 显示全部楼层
既然是冷库,这点不合格所以不放东西,那么这个点在仓库代表的区域应当明显标出,岗位人员都要知道。
如果改变温度设置能达到8度以下,个人觉得没必要这么做;那么热点是不是只能放在次高点了,貌似空间白白浪费了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-29 17:37:01 | 显示全部楼层
你们这个库用的是风管送风形式??我们直接用的吊顶风机。

点评

吊顶风机在室内吗 清洁维修什么的太麻烦了  详情 回复 发表于 2015-1-30 10:52
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:52:38 | 显示全部楼层
zz315520 发表于 2015-1-29 17:37
你们这个库用的是风管送风形式??我们直接用的吊顶风机。

吊顶风机在室内吗
清洁维修什么的太麻烦了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 16:58:25 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-1-30 10:52
吊顶风机在室内吗
清洁维修什么的太麻烦了

在室内的,就是启动2个小时左右,温度均匀度不好。

点评

冷库都是乱流洁净室,温度均匀度不好也是正常的  详情 回复 发表于 2015-2-3 08:40
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-2-3 08:40:48 | 显示全部楼层
zz315520 发表于 2015-2-2 16:58
在室内的,就是启动2个小时左右,温度均匀度不好。

冷库都是乱流洁净室,温度均匀度不好也是正常的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-2 12:27:22 | 显示全部楼层
学习学习,进步进步!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-2 20:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
和压缩机启动和停止温差有关系,温差小均匀度高,但压缩机启动频繁,对压缩机寿命影响很大。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-6 19:19

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表