各位坛友,对洁净区人员数量的规定即每人4-6平方米的规定在哪个方件中能查到呀,也许此数据不准,请知道的朋友指点指点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-28 11:33:00 | 显示全部楼层
操作人员密度是跟你的换气次数以及洁净度有关系的,举个例子:
比如10万级,换气次数20次,一般人员密度是0.2人/㎡,跟你说的例子差不多,4~6㎡一个人
这个没有具体的规定,都是经验值,可以查查,忘了在哪个指南有一个表格,写了人员密度、换气次数以及洁净等级的关系,但是也只是供参考使用
洁净区的人员,当然够用就行,本着少的原则,因为人的活动往往是最大的污染源
个人观点,不具权威性,仅供参考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-28 11:48:08 | 显示全部楼层
根据中国的现状,国家应出具一些指南,没有必要要求每个企业进行验证,不现实,也浪费人力物力。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-28 13:49:18 | 显示全部楼层
我想找依据呀
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 14:58:37 | 显示全部楼层
路过而已,我也没找到出处。   
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 15:23:21 | 显示全部楼层
GB 50073-2001 洁净厂房设计规范
4.3.5  每人2-4平方米
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-30 15:33:24 | 显示全部楼层
哥们,这个要从空调系统验证中得到的,他和房间面积、换气次数、风速。还有一个因素就是设备自动化程度。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 15:34:53 | 显示全部楼层
新版GMP指南中规定,每人新风量不小于40m3/h的标准。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 09:20:47 | 显示全部楼层
shihuili 发表于 2012-3-30 15:23
GB 50073-2001 洁净厂房设计规范
4.3.5  每人2-4平方米

这是指更衣及生活区呀,你看到前句话了吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 09:22:03 | 显示全部楼层
史昂 发表于 2012-3-30 15:33
哥们,这个要从空调系统验证中得到的,他和房间面积、换气次数、风速。还有一个因素就是设备自动化程度。

哥们,自动化很好,可以不用人员进入,但不能说明不可以进人呀!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 09:22:39 | 显示全部楼层
水中蜻蜓 发表于 2012-3-30 15:34
新版GMP指南中规定,每人新风量不小于40m3/h的标准。

一点不成线,还有没有其它限度呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-31 09:37:56 | 显示全部楼层
哥们,你误会我的意思了,我是说根据设备操作时需要的人数和空气净化系统综合考虑,如设备需要2个人操作,那么这个房间最少要有3个人,2个设备的,一个QA人员,维护时出来一个设备操作人员就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-31 09:47:33 | 显示全部楼层
水中蜻蜓 发表于 2012-3-30 15:34
新版GMP指南中规定,每人新风量不小于40m3/h的标准。

这个回复是对的!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 16:48:40 | 显示全部楼层
史昂 发表于 2012-3-31 09:37
哥们,你误会我的意思了,我是说根据设备操作时需要的人数和空气净化系统综合考虑,如设备需要2个人操作,那 ...

不是呀,生产需要3个人就行,但也许此房间可以允许进6个人,虽然不需要,但从GMP角度来说是允许的。这个允许是如何得来的,我想知道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-1 09:44:21 | 显示全部楼层
GMP要求操作间的人员越少越好,如果所有房间的换气次数和房间面积允许最大进入人数6人,但是我们要求3人,而且写到规程中就行了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-2 08:25:51 | 显示全部楼层
史昂 发表于 2012-4-1 09:44
GMP要求操作间的人员越少越好,如果所有房间的换气次数和房间面积允许最大进入人数6人,但是我们要求3人,而 ...

就是这6人的指标一个是换气次数一个是面积,我想知道这个面积规定在哪有出处
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-24 20:25:51 | 显示全部楼层
对新版GMP中B级洁净室换气次数的探讨
http://www.chinapat.com/forum.ph ... 69&fromuid=5691
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-28 11:31:59 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-4-24 20:25
对新版GMP中B级洁净室换气次数的探讨
http://www.chinapat.com/forum.php?mod=viewthread&tid=31669&fromu ...

没进去呀,如何进此页呢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-28 11:36:03 | 显示全部楼层
学习了,路过
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-4-28 12:33:07 | 显示全部楼层
路过学习,不是所有的东西都能找到依据,自己的经验与实践就是很好的依据。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-18 12:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表