发表于 2014-7-12 15:13:22 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2014-7-12 09:25
这类的我也在想,还有内窥镜检查、等等。我怎么认为这些应该是施工方或设备供应商的活啊

起码也要抽检吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-12 15:17:56 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2014-7-12 08:04
强光冷电(手电筒),目视清洁检查时用哈

日常目视检查时用,清洁验证的首要标准就是“目视无可见残留”,用核黄素做覆盖率检查是在设备的OQ时做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-12 15:20:09 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2014-7-12 09:22
清洗验证时紫外线灯是可以采购的,看核黄素残留。我们已经由两个了

核黄素检查时好像用的是黑光灯检查吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-12 15:22:11 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2014-7-12 09:24
你那里有资料吗?可以共享给我看看。
CO2的检测管DRAGE就有

氧也可用德尔格检测箱水分的检测口,但要用相应的氧检测管;CO、CO2检测箱本身都有配套的检测口
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-7-13 16:48:14 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2014-7-12 09:27
@大上海 @石头968 两位老师指导指导呗

秒表、时钟
卷尺、直尺、角尺、水平仪、坡度计
粗糙度测试仪
电压表、电流表、电阻表、频率计、万用表
红外测温仪
流量计
凡是需要测量的,都要有仪表吧

点评

那得有钱啊,呵呵  详情 回复 发表于 2014-7-13 19:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-13 17:22:04 | 显示全部楼层
甲醛浓度测试仪或者残留检测盒

点评

甲醛你们还在用吗  详情 回复 发表于 2014-7-13 19:28
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-13 19:28:03 | 显示全部楼层
wz19820702 发表于 2014-7-13 17:22
甲醛浓度测试仪或者残留检测盒

甲醛你们还在用吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-13 19:28:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-7-13 16:48
秒表、时钟
卷尺、直尺、角尺、水平仪、坡度计
粗糙度测试仪

那得有钱啊,呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-13 19:30:03 | 显示全部楼层
大上海 发表于 2014-7-12 14:47
不敢当,已经很全了,测噪音的好像没有,重庆药机会去看看还有啥遗漏没有,顺便接触新的顺便仪器。

去不了哦,呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-13 21:01:25 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2014-7-13 19:28
甲醛你们还在用吗

是啊,都在用

点评

甲醛致癌性啊,公认的致癌物质,不符合EHS啊  详情 回复 发表于 2014-7-14 08:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-13 21:02:33 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2014-7-13 19:28
甲醛你们还在用吗

其实我感觉空调净化系统只要长期开着,定期的进行洁净室的表面消毒和定期的臭氧消毒就可以了。

点评

ok,zantong  详情 回复 发表于 2014-7-14 08:32
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-14 08:32:52 | 显示全部楼层
wz19820702 发表于 2014-7-13 21:02
其实我感觉空调净化系统只要长期开着,定期的进行洁净室的表面消毒和定期的臭氧消毒就可以了。

ok,zantong
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-14 08:33:43 | 显示全部楼层
wz19820702 发表于 2014-7-13 21:01
是啊,都在用

甲醛致癌性啊,公认的致癌物质,不符合EHS啊
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-14 08:53:23 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-14 09:51:09 | 显示全部楼层
你空调系统方面,甲醛残留检测仪不需要用吗?还有气流流型检测仪
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-14 18:25:14 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2014-7-14 09:51
你空调系统方面,甲醛残留检测仪不需要用吗?还有气流流型检测仪

我们环境已经不用甲醛熏蒸了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-14 20:18:28 | 显示全部楼层
很全哦,多谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-14 22:01:13 | 显示全部楼层
已经很全了,建议购买大功率黑光灯
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-16 11:04:54 | 显示全部楼层
高效过滤器检漏仪
气流流型检测仪

有这种设备吗?
应该是配合使用的几台仪器啊,比如说PAO发烟器,光度计,这是检漏用的。发烟枪或笔,加摄像 这是测流型的。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-15 09:15:31 | 显示全部楼层
转速仪主要是用来测离心机这些设备的转速的吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-22 23:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表