蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3131|回复: 8
收起左侧

[空调系统] 空调系统高效过滤器的更换

[复制链接]
药徒
发表于 2014-5-26 16:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大虾,洁净区空调系统的高效过滤器更换的要求?
1、更换的标准,或者什么时候需要更换?
2、更换后的洁净区需要做哪些测试?
3、对A,B,C,D四种级别的洁净区的高效更换后的测试是否相同,是否对A,B级有特殊的要求?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 16:51:40 | 显示全部楼层
1、更换的标准,或者什么时候需要更换? 出现偏差,或者超过行动限经调查复测发现高效损坏、泄露。


2、更换后的洁净区需要做哪些测试?主要是测试颗粒物(尘埃粒子)


3、对A,B,C,D四种级别的洁净区的高效更换后的测试是否相同,是否对A,B级有特殊的要求?高级别需要重新消毒(熏蒸灭菌)
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 17:08:18 | 显示全部楼层
PAO检漏不合格!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 17:40:18 | 显示全部楼层
1.高效出现泄漏时候,或最长1-2年,自己根据实际品牌制定周期,高效不能永久使用,有保质期。
2.更换后,主要进行检漏测试
3.基本相同,但是最长周期和日常高效的检漏时间不同,高级别周期要适当缩短。
更换后,要消毒清洁处理,高级别最好在检漏后,增加动态的房间尘粒监测。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-26 19:06:53 | 显示全部楼层
检漏不合格更换,更换后应该验证或确认
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 21:45:10 | 显示全部楼层
1、当高效出现泄露或者使用超过2年后需要更换
2、更换后需要做检露测试、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-24 14:53:19 | 显示全部楼层
准备做高效的更换,认为更换后检漏必须要做,其它项目测风量、悬浮粒子、浮游菌是否可以?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-2-27 12:26:57 | 显示全部楼层
为什么好像都不考虑高效上加压差表呢,这个加压差表可行不啊,堵塞和泄露压差表理论上应该都有反应才对
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-27 13:23:00 | 显示全部楼层
加压差表造价太高了,用到一定时候肯定会不间断出现个别泄露的情况,这应该怎么处理?总不能今天换一个,明天再换一个吧?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 19:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表