那个二级的中间水箱是二级RO的不合格水的存放,到时还要经过二级那个RO的,因此那个中间罐是合理的,一般的配置应该都要有的。

不过新的标准可能不同吧,我们以前的RO都 没有安装EDL,学习一下,就是少了纯水罐后面的配置管道了……
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-25 17:32:27 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-3-24 20:46
那个二级的中间水箱是二级RO的不合格水的存放,到时还要经过二级那个RO的,因此那个中间罐是合理的,一般的 ...

好像不对吧,那个二级RO的中间水箱,存放的是二级RO的水,是合格水,不是浓水~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-4-23 12:19:52 | 显示全部楼层
下来先看看!
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2012-4-23 12:23:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:59:11 | 显示全部楼层
wtblgj 发表于 2012-4-23 12:23
不错,顶一下

谢谢您的支持~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-15 15:09:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 风之惑2012 于 2012-6-15 15:10 编辑

精鹰确实有点走下坡路的感觉,很多条款霸王的很,表现的太强势~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-15 15:29:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-15 15:37:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习下。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-25 11:42:25 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-3-23 22:36
除了原水罐,就是加药罐,别的水罐就免了。
产水量是平衡的,没有储罐缓冲就靠压力平衡控制。
但是精鹰 ...

中间水箱视情况而定吧,我们较低的配置就不用中间水箱的了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 12:39:24 | 显示全部楼层
建议采用“全膜法”制水工艺。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-3 16:08:27 | 显示全部楼层
有需要我帮忙的可以告诉我,我就做水处理、提取、配液的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-26 17:35:41 | 显示全部楼层
追着别的帖子一路学习,谢谢楼主!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 11:07:21 | 显示全部楼层
学习一下吧
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 14:05:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习下。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-17 14:25:47 | 显示全部楼层
精鹰现在很强势,说要走高端路线,不知道技术是不是高端的。

点评

哈哈,高不高端,拉出来比比  详情 回复 发表于 2012-8-24 18:05
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 09:51:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-3-23 21:20
中间水箱,难解之痛
投标时说可以不要中间水箱,定了合同又说必须要中间水箱,他们没这个技术不要。
害 ...

中间水箱是令人纠结,对于过国内GMP来讲你认为系统设计需要中间水箱吗?我个人认为从使用的经济效益来讲还是加了好,对于微生物控制方面通过其他方式(增加消毒频率,制定严格的质量标准,接近纯水系统的配置)来降低

点评

随着自动化控制技术的发展和制水理念的提高,不要中间水箱,没有任何问题了  详情 回复 发表于 2012-8-24 18:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-24 10:01:53 | 显示全部楼层
FDB是什么?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-24 18:04:50 | 显示全部楼层
aiqinzi 发表于 2012-8-24 09:51
中间水箱是令人纠结,对于过国内GMP来讲你认为系统设计需要中间水箱吗?我个人认为从使用的经济效益来讲还 ...

随着自动化控制技术的发展和制水理念的提高,不要中间水箱,没有任何问题了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-24 18:05:22 | 显示全部楼层
tanvi 发表于 2012-8-17 14:25
精鹰现在很强势,说要走高端路线,不知道技术是不是高端的。

哈哈,高不高端,拉出来比比
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 08:53:20 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-8-24 18:04
随着自动化控制技术的发展和制水理念的提高,不要中间水箱,没有任何问题了

O(∩_∩)O~目前得让老板多准备刀了

点评

杀猪还是杀人啊  详情 回复 发表于 2012-8-27 11:08
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-16 12:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表