蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 16994|回复: 82
收起左侧

[图纸会审] RO+EDI水处理流程图

  [复制链接]
药徒
发表于 2012-3-23 20:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    这是我们现在新厂的水处理系统,符合FDB的要求,分享大家给大家学习一下,希望对大家有所帮助~
    电法去离子(EDI)
    电法去离子使用一个混合树脂床,采用选择性渗透膜及电极,以保证水处理的连续生产和树脂的连续再生。
    特点:不仅在于有较高的出水水质,而且去掉了可能对厂房及设施有腐蚀的酸碱,并且系统的运行和再生可同时进行。

RO EDI水处理流程图.pdf

127.12 KB, 下载次数: 912

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-3-23 20:47:40 | 显示全部楼层
这个不错啊,没人支持啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-23 20:55:14 | 显示全部楼层
问一下,多介质和活性炭消毒吗?我看图好像能效,是连原水罐一起的吗/
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-23 21:01:05 | 显示全部楼层
怎么安装了那么多中间水箱啊?特别是第二个中间水箱的处理,长时间放置会滋养微生物,而EDI是无法去除微生物的,楼主有没有规定处理措施啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-23 21:03:56 | 显示全部楼层
楼主说的软化器可以同时再生和运行,这个我明白,一个再生时单独使用另一个运行,平常时2个串联使用,但是,从图上来说,无法实现。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-23 21:04:12 | 显示全部楼层
楼主说的软化器可以同时再生和运行,这个我明白,一个再生时单独使用另一个运行,平常时2个串联使用,但是,从图上来说,无法实现。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-23 21:08:01 | 显示全部楼层
我觉得这套设备的败笔在第二个中间水箱,正如我在4楼说的一样,如果没有相应的处理措施,这套设备无法通过FDA的审计,肯定会上缺陷。

点评

中间水箱,难解之痛 投标时说可以不要中间水箱,定了合同又说必须要中间水箱,他们没这个技术不要。 害死我 十多年的老关系,买过他们很多设备,从此不可能再与他们打交道了,就此一回  详情 回复 发表于 2012-3-23 21:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-23 21:09:57 | 显示全部楼层
为什么你的IP是加纳的?在国外?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-23 21:16:28 | 显示全部楼层
潍坊精鹰
水平倒退了很多
刚订货,说死也不去掉中间水箱,现在还是保留了
我们和这个一摸一样的工艺,我给他改了很多很多地方
还在继续谈判中,虽然快该交货了,功能设计说明、报警清单、DQ文件还不肯给
以前的老关系户,这些毛头孩子瞎搞我

点评

呵呵,是不是要额外的钱才给啊。现在购买很多设备都是不给文件。  详情 回复 发表于 2012-8-29 08:07
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-23 21:20:37 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-3-23 21:08
我觉得这套设备的败笔在第二个中间水箱,正如我在4楼说的一样,如果没有相应的处理措施,这套设备无法通过F ...

中间水箱,难解之痛
投标时说可以不要中间水箱,定了合同又说必须要中间水箱,他们没这个技术不要。
害死我
十多年的老关系,买过他们很多设备,从此不可能再与他们打交道了,就此一回
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-23 21:21:17 | 显示全部楼层
真的符合FDB,但是不符合FDA
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-23 22:18:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习下。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:20:16 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-3-23 20:55
问一下,多介质和活性炭消毒吗?我看图好像能效,是连原水罐一起的吗/

多介质和活性炭罐都是可以消毒的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:22:48 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-3-23 21:09
为什么你的IP是加纳的?在国外?

是的,我在加纳~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:29:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-3-23 21:16
潍坊精鹰
水平倒退了很多
刚订货,说死也不去掉中间水箱,现在还是保留了

您好,我想向您请教一下,您说的中间储罐,是RO1后的那个吧?我个人觉得,这个可以要的,因为一级的产水量和二级的产水量有差别,所以添加一个缓冲罐~~不知道这么理解是否正确,还望指导

点评

除了原水罐,就是加药罐,别的水罐就免了。 产水量是平衡的,没有储罐缓冲就靠压力平衡控制。 但是精鹰做不到,没有那样的技术,宁愿白送几个水箱,害得我们还要多做好几个文件。  详情 回复 发表于 2012-3-23 22:36
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-23 22:36:34 | 显示全部楼层
海子 发表于 2012-3-23 22:29
您好,我想向您请教一下,您说的中间储罐,是RO1后的那个吧?我个人觉得,这个可以要的,因为一级的产水量 ...

除了原水罐,就是加药罐,别的水罐就免了。
产水量是平衡的,没有储罐缓冲就靠压力平衡控制。
但是精鹰做不到,没有那样的技术,宁愿白送几个水箱,害得我们还要多做好几个文件。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:45:41 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-3-23 21:01
怎么安装了那么多中间水箱啊?特别是第二个中间水箱的处理,长时间放置会滋养微生物,而EDI是无法去除微生物 ...

中间罐及其RO储罐和纯化水储罐都是用纯蒸汽消毒的,每天生产结束后还要排空~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:56:37 | 显示全部楼层
此图是厂家发给我们的,有些地方已经做了少许改动,如果有什么建议,希望大家多交流,感激之至~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-23 23:19:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-3-23 22:36
除了原水罐,就是加药罐,别的水罐就免了。
产水量是平衡的,没有储罐缓冲就靠压力平衡控制。
但是精鹰 ...

哦,原来是这样啊,呵呵,那是麻烦了不少,还要做验证,还要清洁消毒~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-24 16:16:05 | 显示全部楼层
海子 发表于 2012-3-23 23:19
哦,原来是这样啊,呵呵,那是麻烦了不少,还要做验证,还要清洁消毒~~

简直就是一辆QQ,哎,低端产品!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-17 00:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表