蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1869|回复: 10
收起左侧

[生产运营] 【求助】D级洁净区,房间之间可以有类似门槛的东西么?或者坡度

[复制链接]
药徒
发表于 2014-4-29 13:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级洁净区 ,环氧地面,
某房间的批间清洁需要用大量的水清洁
目的是不想让水流到其他房间,因为其他房间有设备
大神们 有没有什么好办法?
比如加门槛?但是貌似有情节死角的风险
或者坡度设计 可以么?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-29 13:31:11 | 显示全部楼层
坡度设计会好些,尤其在坡度到地漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-29 13:48:28 | 显示全部楼层
改变清洁方式比较合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-29 14:00:07 | 显示全部楼层
开门方向,优化排水?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-29 14:14:17 | 显示全部楼层
坡度设计是可以的呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-29 14:42:35 | 显示全部楼层
坡度设计
增加地漏数量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-29 15:07:30 | 显示全部楼层
我觉得拿水直接在地面上冲这样的清洁方式很二,
为什么不在水槽或者清洗设备里面进行呢,
加入,水渗入到彩钢板和地面的缝隙,且没拍出,那菌会疯狂的生长。
哪怕是D级,也不可这样来啊。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-29 15:33:44 | 显示全部楼层
门槛,蛋疼。
坡度,可以,毕竟有点坡度,地漏才好集水排掉。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-29 15:43:55 | 显示全部楼层
门槛?以为是挡鼠板呀
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-30 09:10:52 | 显示全部楼层
我们用的是坡度设计,保持地漏畅通
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-30 10:11:47 | 显示全部楼层
不想让水流到其它房间,一个是坡度,再一个是房间为负压。但对外不能体现用水冲房间、设备什么的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-28 19:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表