在注射用水系统输送管道安装时,提出应有管道坡度,标准是>5‰。请问,这个标准是从哪个国家标准文件中来的?
另外,在安装确认时,使用经校准的水平仪测试管道坡度,应该选择有代表性的哪些管道?需要测试所有横向铺设的管道吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-21 09:03:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

1000米来5米坡度?哪个车间有这么高的举?坡度是为了排水方便,注射用水那么多U型弯,想法怎么排掉这里的水是关键。标准是≯你说的那个数,那是管道设计及施工的行业标准 一般3‰-5‰。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-21 09:04:34 | 显示全部楼层
一般长距离直管输送采用您说的坡度。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-21 09:07:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

应该是出自这里。个人观点,有待专家大湿的解答@石头968  
321-1.png

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
石头968 + 5 费心了

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-21 09:20:49 | 显示全部楼层
我又翻了一下ISPE中,好像没有说坡度的。。

GMP指南中提到纯蒸汽的坡度要求,注射用水的没有提。还有里面提到了ISPE的GEP指南,可能这里面会有。
321-2纯蒸汽.png
321-3.png
321-4.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-21 09:33:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

从实际操作中来看,坡度是十分必要的。特别是小容量注射剂,管道残留对产品的收率影响很大。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-21 09:37:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

潘晓明 发表于 2014-3-21 09:03
1000米来5米坡度?哪个车间有这么高的举?坡度是为了排水方便,注射用水那么多U型弯,想法怎么排掉这里的水是 ...

不是一直向一个方向坡的,坡向泄水点就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-21 09:43:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

同意七楼的,不是一个方向坡,可以两边坡的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-21 09:54:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

关于坡度,各种规范、标准要求不一,各种不同规格的管道,要求也不一。
但是目标只有一个,排尽介质。
对于制药厂洁净管道而言,我个人觉得1‰-3‰都可以接受,毕竟是洁净管道,ASME建议0.5‰也是有道理的,洁净管道本身光滑平整无滞留,便于排尽。
对于U型弯的循环管道,不需要全程一个坡向,只要每一段坡向U型弯处,就可以了,这样,可以分段前后反向倾斜,整体基本没有大的坡度起伏。
安装时候,肯定是逐段编号、逐段检查、逐段记录坡度的!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-21 10:01:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-21 10:06:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-21 10:32:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

3‰,应该满足各个法规的要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-21 10:37:47 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-3-21 09:37
不是一直向一个方向坡的,坡向泄水点就可以了

两边都是U型弯,哪面是泄水点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-21 10:41:45 | 显示全部楼层
我一般建议采用压缩空气吹净的方法排注射用水和纯化水。坡度在这两个带U型弯的水管上意义不大~
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-21 10:48:37 | 显示全部楼层
潘晓明 发表于 2014-3-21 10:37
两边都是U型弯,哪面是泄水点

u型弯不可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-21 12:33:00 | 显示全部楼层
你用用水点排水吗?那倒灌怎么办?你排干了肯定会出现倒灌,所以~~~~个人感觉还是压缩空气靠谱点。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 06:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表