蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4051|回复: 29
收起左侧

[设施设备] 改造固体车间除尘问题

[复制链接]
发表于 2014-2-24 13:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教 各位,我们是固体制剂车间,准备改造通过新版认证,制粒干燥室、整粒总混室、粉碎过筛室、胶囊填充室产尘间,原来的设计是在操作台上方加一个除尘罩,通过除尘机机组除尘,回风口加回风阀控制。生产时回风关闭,通过除尘罩除尘,不生产也就不产尘时,回风口开状态,除尘罩不除尘。这样的除尘方式能通过吗,各位有什么好的办法吗。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2014-2-24 13:20:48 | 显示全部楼层
在操作台上方加一个除尘罩,肯定不行的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-24 13:23:15 | 显示全部楼层
没看到具体示意图,不好说
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-24 13:27:05 | 显示全部楼层
产尘大的房间生产时不利用回风,房间保持负压
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-24 13:38:01 | 显示全部楼层
建议顶送侧回方式比较科学。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 13:40:08 | 显示全部楼层
他们是生产时把除尘罩当回风口,然后把回风关死!!

点评

这个应该不是回风,而是直排了吧?  发表于 2014-2-24 14:50
是的,就是这种情况  发表于 2014-2-24 14:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 13:53:39 | 显示全部楼层
加装ETBOOS

点评

请问ETBOOS是什么  发表于 2014-2-25 13:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 14:18:38 | 显示全部楼层
我们加了除尘罩,也过了新版GMP,但是除尘罩的清洁和消毒是个难操作的问题

点评

你们的回风是怎么设计的  发表于 2014-2-24 14:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 14:51:34 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-2-24 13:38
建议顶送侧回方式比较科学。

现在的设计应该是比较倾向于这种顶送侧回,或侧排式。不过,相对改造成本似乎要高一些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 14:52:47 | 显示全部楼层
想法挺好的。但是风量怎样控制?通过除尘直排最为省事。在设备上加装除尘罩参与直排可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 15:06:16 | 显示全部楼层
之前的固体制剂车间产尘房间基本是按照此方式设计的。但该设计还是有缺陷的:存在清洁死角,除尘罩的内部在长期运行后,会有积灰。不生产的时候会有灰尘掉落。@石头968

点评

顶除尘是不合理的设计了,除尘罩会积灰,清理困难,有时候会落尘,反而污染操作区。 顶送风,下侧面除尘排风,送风到除尘排风的气流通道应从洁净区域→污染区域→除尘排风 不生产时候,可以关闭除尘排风、开启正常  详情 回复 发表于 2014-2-24 15:33
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-24 15:11:04 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2014-2-24 14:51
现在的设计应该是比较倾向于这种顶送侧回,或侧排式。不过,相对改造成本似乎要高一些。

嗯,顶部的除尘罩在口服制剂也能通过,欧盟检查也没说什么。但这种方式除尘效果不是很好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 15:14:25 | 显示全部楼层
爱家奔奔 发表于 2014-2-24 14:18
我们加了除尘罩,也过了新版GMP,但是除尘罩的清洁和消毒是个难操作的问题

顶送侧回啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-24 15:26:06 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-2-24 15:11
嗯,顶部的除尘罩在口服制剂也能通过,欧盟检查也没说什么。但这种方式除尘效果不是很好。

是啊,要综合考虑啊,改造成本,运行成本,运行效果……,总之,不要仅仅是为了过GMP而做样子,应该让它达到应有的效果才行的。

点评

现在纠集的就是成本问题。按新的除尘理念改动,变动太大了  发表于 2014-2-24 21:06
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-24 15:27:23 | 显示全部楼层
法规上没说不行 

第五十三条 产尘操作间(如干燥物料或产品的取样、称量、混合、包装等操作间)应当保持相对负压或采取专门的措施,防止粉尘扩散、避免交叉污染并便于清洁。

参考指南上,当然指南上面说的不一定必须执行。
224.png
2241.png

点评

有时没有强制要求,还真不知怎么办了,检查员掌握的尺度也不一样。  发表于 2014-2-24 21:13
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-24 15:33:24 | 显示全部楼层
cgycxd 发表于 2014-2-24 15:06
之前的固体制剂车间产尘房间基本是按照此方式设计的。但该设计还是有缺陷的:存在清洁死角,除尘罩的内部在 ...

顶除尘是不合理的设计了,除尘罩会积灰,清理困难,有时候会落尘,反而污染操作区。
顶送风,下侧面除尘排风,送风到除尘排风的气流通道应从洁净区域→污染区域→除尘排风
不生产时候,可以关闭除尘排风、开启正常排风,可以设置自动回、排风切换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 08:06:12 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2014-2-24 15:26
是啊,要综合考虑啊,改造成本,运行成本,运行效果……,总之,不要仅仅是为了过GMP而做样子,应该让它达 ...

成本没什么好纠结的。看你要哪一头了。主要是老板怎么想。不需要犹豫不决。拖到太晚了,哪一头都不好弄,哪一头都弄不好。那才真的麻烦。

点评

谢谢你,  发表于 2014-2-25 13:06
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-25 08:46:44 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2014-2-25 08:06
成本没什么好纠结的。看你要哪一头了。主要是老板怎么想。不需要犹豫不决。拖到太晚了,哪一头都不好弄, ...

,你自己和自己在讨论?!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 08:57:29 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-2-25 08:46
,你自己和自己在讨论?!

没有吧?不是那个楼主提出了问题,我们在后续跟进讨论吗??我干嘛和自己讨论?:@
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-25 09:00:16 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-2-25 08:46
,你自己和自己在讨论?!

哦,那不是楼主有一条在那里点评,我没办法点评,就回复了一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 19:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。