发表于 2014-2-13 15:06:07 | 显示全部楼层
hong302 发表于 2014-2-13 14:59
臭氧灭菌后没开排风,会影响正常运行的中效吗?

你可以想象一下回风口的风突然多了很多,压力就改变了,对前和对后的压差变化是不是你说的那种情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 15:08:39 | 显示全部楼层
最大的可能就是初效漏,中效堵。估计高效也受影响了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 15:09:19 | 显示全部楼层
yjsdudu 发表于 2014-2-13 14:56
请教一下,初效、中效刚安装时,初效与中效压差值之间小比例为合理的,是否有标准的?

这个木有关注过
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-13 15:09:19 | 显示全部楼层
潘晓明 发表于 2014-2-13 15:06
你可以想象一下回风口的风突然多了很多,压力就改变了,对前和对后的压差变化是不是你说的那种情况

呵呵,好象是的咯。谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 15:10:08 | 显示全部楼层
hong302 发表于 2014-2-13 15:09
呵呵,好象是的咯。谢谢

学习了!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-13 15:17:58 | 显示全部楼层
看看一次回风和二次回风之间的调节阀是不是动了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 15:18:00 | 显示全部楼层
hong302 发表于 2014-2-13 15:09
呵呵,好象是的咯。谢谢

没在现场,只是凭空想象所以还是靠你们自己好好检查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 15:18:42 | 显示全部楼层
新风大了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-13 15:31:43 | 显示全部楼层
中效肯定堵了,初效有可能漏了,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-13 15:46:06 | 显示全部楼层
lianlixiao 发表于 2014-2-13 15:31
中效肯定堵了,初效有可能漏了,

中效是洗过刚刚换的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-13 15:47:12 | 显示全部楼层
期待高手指点迷雾
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-14 09:22:40 | 显示全部楼层
初效破了,发生了大的泄漏。中效截留负荷增大,造成压差升高。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-18 13:24:25 | 显示全部楼层
回风变大,动力系统的那层隔板变形了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 06:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表