蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6152|回复: 20
收起左侧

[设施设备] 纯蒸汽发生器不会一直开启,开机前和停机后需要进行监测吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-1-24 15:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯蒸汽发生器不会一直开启,开机前和停机后需要进行监测吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-24 16:16:02 | 显示全部楼层
感觉应该。

点评

请说明理由  发表于 2014-1-24 16:40
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 16:20:33 | 显示全部楼层
楼主要监测什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:26:47 | 显示全部楼层
金毛狮王 发表于 2014-1-24 16:20
楼主要监测什么呢?

冷凝水                                
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 16:33:37 | 显示全部楼层
不要检测了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-24 16:35:26 | 显示全部楼层
要和验证保持一致
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-24 16:35:46 | 显示全部楼层
金毛狮王 发表于 2014-1-24 16:33
不要检测了吧


纯蒸汽发生器没有在线监测温度、电导率的功能吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:37:36 | 显示全部楼层
不需要监测和需要监测,都请说明理由
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 16:41:41 | 显示全部楼层
應該主要只要再現監測吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-24 16:44:14 | 显示全部楼层
你的纯蒸汽发生器分配系统应当有疏水装置的,就算停机,分配管路中也仅仅会残留少量的水,没什么影响的,但要是很久很久都不用一次的管路,应当定义单独的管理方式,包括,使用前,使用后都采取什么操作,并经过验证。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-24 16:56:28 | 显示全部楼层
纯蒸汽发生器不是有在线的电导率仪
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-24 16:56:43 | 显示全部楼层
我们的纯蒸汽发生器是可以对冷凝水电导率进行在线监测的,另外能够对纯蒸汽的温度压力进行在线监测。纯蒸汽发生器不可能停一次,就全检一次。在线的指标就已经够了。就像蒸馏水机生产注射用水,晚上停机,第二天运行时,一般将前几分钟生产出的水排掉后,再入罐。不可能拿去监测很多指标,等合格才可以入罐。电导率,温度等容易检测的指标合格就可以入罐了。不知举例恰当不?

点评

赞同  发表于 2014-1-25 14:41
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-24 17:05:13 | 显示全部楼层
怎么不会一直开启,我们做非最终的,是一直开启的,在线检测。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-25 07:58:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-24 17:05
怎么不会一直开启,我们做非最终的,是一直开启的,在线检测。

我可能表达不清楚,只是说了我们的情况

点评

哈哈,玩笑  详情 回复 发表于 2014-1-25 11:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-25 08:00:03 | 显示全部楼层
XRM2003 发表于 2014-1-24 16:56
我们的纯蒸汽发生器是可以对冷凝水电导率进行在线监测的,另外能够对纯蒸汽的温度压力进行在线监测。纯蒸汽 ...

我们也对电导率,温度,压力有监测,但是停机后不会在管道里剩下些什么从而产生风险吗?

点评

如果停机,管道最好吹干了,但是很麻烦。 不过,再开,也是高温灭菌的。  详情 回复 发表于 2014-1-25 11:46
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-25 08:01:08 | 显示全部楼层
听风者 发表于 2014-1-24 16:56
纯蒸汽发生器不是有在线的电导率仪

我是指停机后再开机,需不需要进行检测后再使用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-25 08:02:49 | 显示全部楼层
开羽 发表于 2014-1-24 16:44
你的纯蒸汽发生器分配系统应当有疏水装置的,就算停机,分配管路中也仅仅会残留少量的水,没什么影响的,但 ...

说的有道理,但是依据呢?

点评

管道坡度,疏水阀,压缩空气吹干都是措施。要结合你的工艺实际情况找适合你的操作方式。看风险大小了,如果部分管道半年才开一次,那每次运行结束一定要压缩空气吹干,并制定再次使用前要如何处理,还要验证。如果经  详情 回复 发表于 2014-1-25 11:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-25 08:26:51 | 显示全部楼层
lidezhong 发表于 2014-1-25 08:00
我们也对电导率,温度,压力有监测,但是停机后不会在管道里剩下些什么从而产生风险吗?

管道坡度、疏水器是干什么用的?另外纯蒸汽是个自消毒系统,每次发生都是一次消毒或者灭菌,能有多少风险?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-25 11:44:44 | 显示全部楼层
lidezhong 发表于 2014-1-25 07:58
我可能表达不清楚,只是说了我们的情况

哈哈,玩笑
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-25 11:46:10 | 显示全部楼层
lidezhong 发表于 2014-1-25 08:00
我们也对电导率,温度,压力有监测,但是停机后不会在管道里剩下些什么从而产生风险吗?

如果停机,管道最好吹干了,但是很麻烦。
不过,再开,也是高温灭菌的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 19:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表