石头老师:您好,请教个问题。如果C和D级是用缓冲间相连的,这样C级的压差要高于D级。如果C和D级是完全不相通的,有隔断墙分开的两个区域,有必要C级压差大于D级吗?我觉得没必要,可是现在有人提出要C级压差大于D级。您的意见是?多谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-15 20:47:17 | 显示全部楼层
个人拙见:设立压差的目的是避免相邻区域的交叉污染。若没有相邻,设立压差又有何意义呢??

点评

相邻而又一墙之隔不相通,要不要压差?  详情 回复 发表于 2014-1-15 21:11
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-15 21:06:50 | 显示全部楼层
设立压差级别是降低交叉污染的风险,C级压差应该大于D级,或者如果你的车间都是C级的,但是一更换衣间的级别不可能也是C级,就算C级和D级不相通我认为也应该保持GMP规定的压差,除非C级是个绝对封闭的区间无人可以进入,但是这种空间应该不存在的。

点评

C级总会与D级相连。 通过缓冲间的话,缓冲间两侧压差应保持大于10Pa。 直接相通的,门两侧压差大于10Pa。 C、D独立更衣的话,各自与一般区保持大于10Pa的压差。 相邻但是不相通的,可以保持适当的压差梯度,最好  详情 回复 发表于 2014-1-15 21:16

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
石头968 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-15 21:11:59 | 显示全部楼层
安之患 发表于 2014-1-15 20:47
个人拙见:设立压差的目的是避免相邻区域的交叉污染。若没有相邻,设立压差又有何意义呢??

相邻而又一墙之隔不相通,要不要压差?

点评

我估计他想说的是一个局部压差梯度 但局部压差梯度也要考虑同级别房间之间的压差梯度 压差小的放到局部相邻考虑 大的要放到整个车间的送风回风系统考虑  详情 回复 发表于 2014-1-15 22:11
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-15 21:16:11 | 显示全部楼层
y00010w 发表于 2014-1-15 21:06
设立压差级别是降低交叉污染的风险,C级压差应该大于D级,或者如果你的车间都是C级的,但是一更换衣间的级别 ...

C级总会与D级相连。
通过缓冲间的话,缓冲间两侧压差应保持大于10Pa。
直接相通的,门两侧压差大于10Pa。
C、D独立更衣的话,各自与一般区保持大于10Pa的压差。
相邻但是不相通的,可以保持适当的压差梯度,最好大于0Pa,厂房密封不会那么完全隔绝的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-15 22:08:14 | 显示全部楼层
CD不可能完全不相通的
保持ABCD级的压差级别是有必要的
无论换气次数、压差(静压差)尽量高级别的大于低级别
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-15 22:11:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-15 21:11
相邻而又一墙之隔不相通,要不要压差?

我估计他想说的是一个局部压差梯度
但局部压差梯度也要考虑同级别房间之间的压差梯度
压差小的放到局部相邻考虑
大的要放到整个车间的送风回风系统考虑

点评

他想表达的就是,相邻但是不相通的CD隔墙之间是否需要压差? 最好是有微正压。  详情 回复 发表于 2014-1-15 22:23
我估计他想说的是一个局部压差梯度 但局部压差梯度也要考虑同级别房间之间的压差梯度 压差一方面要放到局部相邻考虑 另一方面要放到整个车间的送风回风系统考虑  详情 回复 发表于 2014-1-15 22:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-15 22:12:42 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-15 22:11
我估计他想说的是一个局部压差梯度
但局部压差梯度也要考虑同级别房间之间的压差梯度
压差小的放到局部 ...

我估计他想说的是一个局部压差梯度
但局部压差梯度也要考虑同级别房间之间的压差梯度
压差一方面要放到局部相邻考虑
另一方面要放到整个车间的送风回风系统考虑
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-15 22:23:33 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-15 22:11
我估计他想说的是一个局部压差梯度
但局部压差梯度也要考虑同级别房间之间的压差梯度
压差小的放到局部 ...

他想表达的就是,相邻但是不相通的CD隔墙之间是否需要压差?
最好是有微正压。

点评

我认同老大的说法 应保持适度压差 在空调系统设计时 设计院会给他设计好的  详情 回复 发表于 2014-1-15 22:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-15 22:25:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-15 22:23
他想表达的就是,相邻但是不相通的CD隔墙之间是否需要压差?
最好是有微正压。

我认同老大的说法
应保持适度压差
在空调系统设计时
设计院会给他设计好的

点评

其实,仅当以下条件满足时,他的问题就绝不是问题了: C级总会与D级相连。 通过缓冲间的话,缓冲间两侧压差应保持大于10Pa。 直接相通的,门两侧压差大于10Pa。 C、D独立更衣的话,各自与一般区保持大于10Pa的压  详情 回复 发表于 2014-1-15 22:32
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-15 22:32:56 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-15 22:25
我认同老大的说法
应保持适度压差
在空调系统设计时

其实,仅当以下条件满足时,他的问题就绝不是问题了:
C级总会与D级相连。
通过缓冲间的话,缓冲间两侧压差应保持大于10Pa。
直接相通的,门两侧压差大于10Pa。
C、D独立更衣的话,各自与一般区保持大于10Pa的压差。

点评

是的 从整个洁净区的设计来看 这样设计基本控制了这方面的问题 如CD级之间直接相通 除压差外,同时增加气闸。  详情 回复 发表于 2014-1-15 22:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-15 22:42:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-15 22:32
其实,仅当以下条件满足时,他的问题就绝不是问题了:
C级总会与D级相连。
通过缓冲间的话,缓冲间两侧 ...

是的
从整个洁净区的设计来看
这样设计基本控制了这方面的问题
如CD级之间直接相通
除压差外,同时增加气闸。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-1-16 08:24:03 | 显示全部楼层
看具体产品,一般来说普通制剂如果不是直接连通,不需要压差梯度

点评

但是如果反向负压,厂房的密封性一般也不是太好保证,虽然风险不是很大,基本可以接受。  详情 回复 发表于 2014-1-16 09:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-1-16 09:08:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-15 22:23
他想表达的就是,相邻但是不相通的CD隔墙之间是否需要压差?
最好是有微正压。

石头老师理解的对,谢谢,如果考虑到厂房的密封性,C级做个微正压最好。那我们就往最好的方向做了

点评

当别的条件都满足的时候,这个一墙之隔的压差,应该自然已经满足了。  详情 回复 发表于 2014-1-16 10:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-16 09:17:08 | 显示全部楼层
没有图纸,不好直接下定论。不过楼主应该已解决问题
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-16 09:50:33 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-1-16 08:24
看具体产品,一般来说普通制剂如果不是直接连通,不需要压差梯度

但是如果反向负压,厂房的密封性一般也不是太好保证,虽然风险不是很大,基本可以接受。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-16 10:17:24 | 显示全部楼层
支持石头老师的看法,应该有些正压,有些厂房年久总会出现密闭不那么好的情况,开胶了、老化了什么的都有可能,所以觉得应该有必要保证墙两侧不同级别的房间有一定的压差还是应该的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-1-16 10:43:48 | 显示全部楼层
心情葡萄味 发表于 2014-1-16 09:08
石头老师理解的对,谢谢,如果考虑到厂房的密封性,C级做个微正压最好。那我们就往最好的方向做了

当别的条件都满足的时候,这个一墙之隔的压差,应该自然已经满足了。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-11 18:42:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-6 09:48:43 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-1-15 22:08
CD不可能完全不相通的
保持ABCD级的压差级别是有必要的
无论换气次数、压差(静压差)尽量高级别的大于低 ...

赞同,CD级压差,肯定是相邻的CD级。极端一点思考:两个厂房,一个厂房的C级和另外一个厂房的D级肯定不可能也不需要。但是实际中你的C级怎么进去,进入这个C级前面是什么级别?这个之间肯定还是需要压差设置的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-13 01:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表