蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8425|回复: 34
收起左侧

[生产制造] 如果HVAC系统在连续运行,但是表冷器却被冻坏了,什么原因?

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-12-28 16:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如果HVAC系统在连续运行,但是表冷器却被冻坏了,什么原因?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-28 16:12:57 | 显示全部楼层
希望各位多提宝贵建议,帮助分析。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 16:19:50 | 显示全部楼层
看你各段是如何配置的,所处的地区,新风量大不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 16:19:58 | 显示全部楼层
天冷了,冷空气把冷却水冻成冰了!!就动了!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 16:25:55 | 显示全部楼层
表冷器里面冬天本来通的是热水,却被冻坏,是否是热水有过一段时间的中断?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 16:39:21 | 显示全部楼层
这个问题很难办啊
你要说详细些。最好空调系统统附上
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-28 16:42:26 | 显示全部楼层
表冷器怎么会通的是热水?
在夜间,室外温度较低的情况下,冷空气进入,是会出现表冷器冻裂的现象。
冬季一般表冷器是不用的,建议用压缩空气吹扫排净水分。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 16:52:37 | 显示全部楼层
浅浅叙 发表于 2013-12-28 16:42
表冷器怎么会通的是热水?
在夜间,室外温度较低的情况下,冷空气进入,是会出现表冷器冻裂的现象。
冬季 ...

表冷器的是怎样的结构,冷空气如何进去,请教。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 16:53:51 | 显示全部楼层
但有些设计是,冬季靠蒸汽升温,洁净室温度高时,再用冷水降温,总感觉这种设计有问题,大冬天用什么冷水啊,
一旦冷水停水,预热所用热水温度低时,表冷会冻,感觉也不现实,
期待高手解答。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-28 17:34:52 | 显示全部楼层
是冷却水温度太低么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-28 17:52:43 | 显示全部楼层
冬季还用表冷吗?需要开加热装置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 17:57:28 | 显示全部楼层
一般冬天把冷冻水放掉!坏了用银焊条焊接!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 19:19:50 | 显示全部楼层
楼主你们是冷热水公用盘管吗?表冷器冬天是不开的啊,把里面的水放干净后应该不会冻结吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-28 19:52:44 | 显示全部楼层
多谢各位建议。但是确实使用了,也确实是连续运行,没有停止运行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 20:05:58 | 显示全部楼层
浅浅叙 发表于 2013-12-28 16:42
表冷器怎么会通的是热水?
在夜间,室外温度较低的情况下,冷空气进入,是会出现表冷器冻裂的现象。
冬季 ...

一般在冬季来临之前就要用压缩空气将表冷器里的水吹干的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 20:06:54 | 显示全部楼层
豫北风云 发表于 2013-12-28 19:52
多谢各位建议。但是确实使用了,也确实是连续运行,没有停止运行。

是自动控制的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-28 21:58:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 ky1379 于 2013-12-28 22:00 编辑

看你的段位顺序设置
看你的盘管富裕大小
看你的新风量和温度
看你的自控策略
看你的运行管理方式

部件安装如无问题,上面的一个或几个原因导致。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-29 08:39:03 | 显示全部楼层
一般表冷器在预热盘管的后面,除非预热水温太低,只循环超不到预热的作用,再有就是预热后未安装低温报警探头。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-29 09:21:57 | 显示全部楼层
我认为:当地的天气气温在零下。表冷器前,应该有预热。冬季表冷器的水,一定要用空气吹干。若有预热,说明停蒸汽在5分钟以上,。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-29 10:05:42 | 显示全部楼层
cgycxd 发表于 2013-12-28 16:52
表冷器的是怎样的结构,冷空气如何进去,请教。

表冷器相对于一般空调是最接近新风的地方,我说的冷空气就是指的新风,我们的自控系统在全新风的系统上检测到零度以下时候
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-26 04:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表