蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2689|回复: 7
收起左侧

[设施设备] 热风隧道式烘干机

[复制链接]
发表于 2013-12-8 15:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.如何保证隧道烘干机运行时各段压差平稳;受B级区气流影响后,如何保证各段压差平稳?
2.国内隧道烘干机预热段、加热段、冷却段压差的梯度标准?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-9 06:22:16 | 显示全部楼层
标准咨询厂家,每个厂家有差异。

你说的影响,需要在设计确认中考虑。已经建立的厂房,就不好调整了

点评

隧道烘箱风压自动平衡原理 https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=71269&fromuid=19880  详情 回复 发表于 2015-1-9 08:51
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-9 08:51:42 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-1-9 06:22
标准咨询厂家,每个厂家有差异。

你说的影响,需要在设计确认中考虑。已经建立的厂房,就不好调整了

隧道烘箱风压自动平衡原理
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 9&fromuid=19880
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-9 08:59:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-1-9 08:51
隧道烘箱风压自动平衡原理
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=71269&fromuid=19880

设计好了,就好办。设计不好。。。压差服了。。。换气次数、风速啥的又不行了

点评

QbyD  详情 回复 发表于 2015-1-9 09:52
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-9 09:52:47 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-1-9 08:59
设计好了,就好办。设计不好。。。压差服了。。。换气次数、风速啥的又不行了

QbyD
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-9 10:33:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-1-9 09:52
QbyD

and circle lifetime

点评

详情 回复 发表于 2015-1-9 12:48
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-9 12:48:33 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-1-9 10:33
and circle lifetime

Y
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 13:06:01 | 显示全部楼层
同级别房间,大于5帕;不同级别,则大于10帕!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-23 04:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表