如题,正在调试阶段,就出现这种问题,请问是否可以要求厂家更换
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:43:58 | 显示全部楼层
沙发 求 解答
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-6 12:11:13 | 显示全部楼层
是初始安装还是已经运行几年后的膜的更换呢?安装膜的时候新膜表面是否有颗粒物?一般来说少量颗粒物是不影响使用的,运行多年的膜在拆换时都经常发现少量颗粒物;更换膜或系统开始调试阶段要适当加大浓水流量的。增加膜表面的切向冲刷颗粒可以排出来。关键你要确定膜的质量(原厂出厂并可网上查到编号等出厂信息),另外密封圈是否老等;有时候黑色颗粒还可以可能是活性炭渗漏及机械过滤器渗漏过来的,你需要认真排查下原因搞清楚颗粒来源并分清情况而不是简单的退货处理。

点评

有道理  发表于 2013-12-6 13:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-6 12:38:23 | 显示全部楼层
有时候黑色颗粒还可以可能是活性炭渗漏及机械过滤器渗漏过来的  这个可能性很大,碳滤后的保安过滤器密封圈破损,或保安过滤器的滤芯破损。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-6 13:29:57 | 显示全部楼层
黑色颗粒活性炭可能性较大,仔细检查一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-19 16:38:37 | 显示全部楼层
不知道现在说换还来不来的及,其实不换也可能也用两三年