 楼主| 发表于 2013-11-7 13:30:16 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2013-11-7 13:12
如果你们的水系统上有紫外灯,你就知道区别了

紫外灯在现在的设计中已经取消了,紫外灯消毒受流速等的限制起不了太大的作用。能明确说下安紫外灯后区别在哪儿呢,一般紫外灯在总送后面的,取水是在紫外灯前的啊,如果取水在紫外灯后确实有区别的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-7 13:45:15 | 显示全部楼层
诺亚方舟 发表于 2013-11-7 13:30
紫外灯在现在的设计中已经取消了,紫外灯消毒受流速等的限制起不了太大的作用。能明确说下安紫外灯后区别 ...

好多纯化水系统中还是有紫外灯的,紫外灯有消毒作用的,储罐与总送微生物方面的结果可能不一样的

点评

这个确实是的  详情 回复 发表于 2013-11-7 14:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-7 14:24:30 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2013-11-7 13:45
好多纯化水系统中还是有紫外灯的,紫外灯有消毒作用的,储罐与总送微生物方面的结果可能不一样的

这个确实是的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-7 15:05:13 | 显示全部楼层
cuiwang2006 发表于 2013-11-7 11:20
个人认为没必要储罐取水每天全检,只要总送每天全检就可,但取样点是需要设立的,以备有问题时取样检验。
同意该看法!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-7 15:16:37 | 显示全部楼层
根据领导的指示和要求

点评

领导从来不指示这些,他们只会问你为什么要这么做,这么做的后果是  详情 回复 发表于 2013-11-7 16:09
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:09:21 | 显示全部楼层
355184470 发表于 2013-11-7 15:16
根据领导的指示和要求

领导从来不指示这些,他们只会问你为什么要这么做,这么做的后果是

点评

那就好了 你自己拿主意 不要等你弄好了 他来唧唧歪歪的 那样让他自己去干 就好了 是吧  详情 回复 发表于 2013-11-8 11:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-8 11:35:37 | 显示全部楼层
诺亚方舟 发表于 2013-11-7 16:09
领导从来不指示这些,他们只会问你为什么要这么做,这么做的后果是

那就好了 你自己拿主意 不要等你弄好了  他来唧唧歪歪的 那样让他自己去干 就好了  是吧

点评

确实是,拿主意的是我,扛锅的也是我  详情 回复 发表于 2013-11-8 13:41
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-8 13:41:08 | 显示全部楼层
355184470 发表于 2013-11-8 11:35
那就好了 你自己拿主意 不要等你弄好了  他来唧唧歪歪的 那样让他自己去干 就好了  是吧

确实是,拿主意的是我,扛锅的也是我

点评

我们新设计的水系统,是从罐底出水总送。所以不检罐体。  详情 回复 发表于 2013-12-3 09:40
所以罗罗难做啊  详情 回复 发表于 2013-11-8 14:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-8 14:28:11 | 显示全部楼层
诺亚方舟 发表于 2013-11-8 13:41
确实是,拿主意的是我,扛锅的也是我

所以罗罗难做啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-3 09:34:55 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2013-11-6 19:07
楼主所看的储罐,指的是代表水的制备系统的成品水储罐
总送、总回代表水的分配系统的总送总回
制备系统— ...

你只是点评,而不回复,对方应该是看不到你的点评的。
罐子最低点应该要高于出水点,罐内底面要便于排空和清洁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-3 09:37:12 | 显示全部楼层
一路奔跑 发表于 2013-11-6 19:52
不需要取 储罐。  因为储罐的水,是由机出于总回水组成。 取了储罐等于重复了。

有没有谁只取总回,被官方认可的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-3 09:40:32 | 显示全部楼层
诺亚方舟 发表于 2013-11-8 13:41
确实是,拿主意的是我,扛锅的也是我

我们新设计的水系统,是从罐底出水总送。所以不检罐体。

点评

但是一般从罐体总送的,总送的取样点都是高于罐体的,能代替罐体吗?  发表于 2013-12-3 11:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-3 09:42:16 | 显示全部楼层
诺亚方舟 发表于 2013-11-7 09:11
谢谢,我们现在就犹豫在你说的如果总送合格是否代表储罐合格的,原来一直就取储罐水来着,后来新上的系统 ...

建议按照官方要求和指南要求执行,设计罐、出、回应该是有道理的,或许尤其是在出现各种偏差进行调查的时候,比如管路有污染,或者罐子有污染了,漏气了等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-3 09:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-5 10:43:56 | 显示全部楼层
受教了,有点拨开几缕迷雾的感觉~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-22 14:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表