中国制药企业要想全面提高质量,工厂验证QVa部门的认真与否非常重要。

目前中国除了能够出口点原料药到印度等等外,还没有什么药能够到达美国,欧盟的市场。这是非常让人感觉难受的事情。

看到了很多药厂的高效HEPA、ULPA过滤器的检漏,IQ,OQ做的非常的马虎,只想过过中国GMP即OK,那是非常错误的观念。本着对用药患者的负责任态度,本着对使用疫苗的孩子们的健康着想,ABCD各区域的高效过滤器一定要认真检漏。粒子计数器在下方简单扫描方法不可用,用于某些LCD TFF display工厂倒还可以。制药绝对不行!

我还是认为PAO法检漏是最好的,我已经跟了,学习了老外的一些长期使用的方法,PAO法是要比用粒子计数器去扫要精确很多的方法。
粒子计数器扫描方法,会不精确。PAO法对于上游100%和下游用probe扫描会精确的判定HEPA、ULPA的边框,边框夹缝,边框垫,过滤纸等各处精确定位。洁净室的背景污染可以在让洁净室正常运转一定的时间后,可以解决这个问题。或者用纸板挡住过滤器的外围区域。
而且我相信药厂要卖药到美国欧盟市场,美国FDA,欧姆EU必须是需要做这个发尘的方法检漏。有的HEPA、ULPA还要配合UDF区域smoke study,某些必备的措施来做好IQ,OQ,验证之后才能够过关。
鉴于中国目前很多的药厂对于过滤器的检漏非常马虎。检测人员素质参差不齐,本人希望本着对于用药病人负责的态度,过滤器检漏一定要做好。PAO是本人认为目前最好的方法。(当然检测人员也要有一定的职业素养,不要得过且过,不认真做扫描,让灰尘都透过灌装设备,落下,进入了针剂,胰岛素瓶子等等里面,对于患者是极大的危害)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-20 23:44:12 | 显示全部楼层
国内的中小药厂的硬件是一个硬伤,没有资金,买不起进口的设施设备,国内的设备不值一提。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-9-21 09:18:19 | 显示全部楼层
方法,是随着技术的进步有所革新的。
PAO法,是一种PAO发烟法。
已经有了别的化学物质的发烟法,使用粒子计数也是可以的。
没有最好,只有更好。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-21 20:16:57 | 显示全部楼层
lttz 发表于 2013-9-20 23:44
国内的中小药厂的硬件是一个硬伤,没有资金,买不起进口的设施设备,国内的设备不值一提。

是的,国内药厂要想立足于世界市场,取得一席之地,还有很远的路来走
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-21 20:34:05 | 显示全部楼层
药厂先改掉造假的毛病再说,不然一切免谈
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-10 11:52:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 05:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表